Peço esclarecimentos sobre a classificação, as diferenças e os requisitos dos diagramas de fluxo de processo

2016-01-22View Original

Thread Content

Gostaria de pedir a opinião de todos: de forma estrita (ou segundo os padrões de um escritório de projetos experiente): 1. Quantos tipos existem para diagramas de fluxo da área de processos? 2. Qual é a diferença entre eles? 3. Quais são os requisitos que cada um precisa atender? 4. O que se costuma chamar de “diagrama de fluxo do processo” refere-se a PFD, ao diagrama de fluxo do processo com pontos de controle ou a PID? Além disso, não sei se é possível compartilhar documentos com padrões e requisitos de escritórios de design e empresas de design? Obrigado!
Reply #22016-01-22
O PFD é a fase inicial; à medida que o projeto avança, chegando ao nível dos desenhos de construção, o resultado obtido é o PID. O quarto ponto que você mencionou está correto. A principal diferença entre PFD e PID é a questão da profundidade: o PFD inclui apenas os instrumentos e válvulas principais, enquanto o PID abrange todos os instrumentos e válvulas de controle.
Reply #32016-01-22
O PFD mostra os principais processos; muitos processos auxiliares não precisam ser representados. Nos processos principais, por exemplo, basta indicar um único válvula de regulação – não é necessário desenhar um conjunto detalhado de válvulas de regulação. O PFD serve principalmente para expressar o equilíbrio de materiais e o equilíbrio térmico. O PID é um processo muito detalhado, extremamente detalhado; não pode faltar nenhum tubo ou válvula.
Reply #42016-01-22
Em termos estritos, PFD e PID são arquivos finais pertencentes a áreas profissionais diferentes; O PFD é fornecido pela área de engenharia de processos, enquanto o PID é fornecido pela área de engenharia de sistemas. A profundidade de cada um deles também é aprimorada ao longo das fases de projeto, e não se trata do PID como um documento de design mais detalhado do PFD. A classificação mencionada pelo autor não é muito clara. Além dos PFD e PID, que são os mais comuns, existem também o UID (diagrama de tubulações e instrumentação de instalações industriais), entre outros. Quanto à profundidade dos detalhes desses documentos de projeto em diferentes fases de desenvolvimento, pode-se consultar a norma GB/T 50933-2013, que estabelece os padrões para a elaboração de documentos de projeto em instalações petroquímicas.
Reply #52016-01-22
Foi explicado com mais detalhes lá em cima; seria melhor que o autor do tópico primeiro consultasse o manual de design ou as normas para ter uma noção básica.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.