Thread Content
Gostaria de pedir a opinião de todos: de forma estrita (ou segundo os padrões de um escritório de projetos experiente): 1. Quantos tipos existem para diagramas de fluxo da área de processos? 2. Qual é a diferença entre eles? 3. Quais são os requisitos que cada um precisa atender? 4. O que se costuma chamar de “diagrama de fluxo do processo” refere-se a PFD, ao diagrama de fluxo do processo com pontos de controle ou a PID? Além disso, não sei se é possível compartilhar documentos com padrões e requisitos de escritórios de design e empresas de design? Obrigado!
O PFD é a fase inicial; à medida que o projeto avança, chegando ao nível dos desenhos de construção, o resultado obtido é o PID. O quarto ponto que você mencionou está correto. A principal diferença entre PFD e PID é a questão da profundidade: o PFD inclui apenas os instrumentos e válvulas principais, enquanto o PID abrange todos os instrumentos e válvulas de controle.
O PFD mostra os principais processos; muitos processos auxiliares não precisam ser representados. Nos processos principais, por exemplo, basta indicar um único válvula de regulação – não é necessário desenhar um conjunto detalhado de válvulas de regulação. O PFD serve principalmente para expressar o equilíbrio de materiais e o equilíbrio térmico. O PID é um processo muito detalhado, extremamente detalhado; não pode faltar nenhum tubo ou válvula.
Em termos estritos, PFD e PID são arquivos finais pertencentes a áreas profissionais diferentes; O PFD é fornecido pela área de engenharia de processos, enquanto o PID é fornecido pela área de engenharia de sistemas. A profundidade de cada um deles também é aprimorada ao longo das fases de projeto, e não se trata do PID como um documento de design mais detalhado do PFD. A classificação mencionada pelo autor não é muito clara. Além dos PFD e PID, que são os mais comuns, existem também o UID (diagrama de tubulações e instrumentação de instalações industriais), entre outros. Quanto à profundidade dos detalhes desses documentos de projeto em diferentes fases de desenvolvimento, pode-se consultar a norma GB/T 50933-2013, que estabelece os padrões para a elaboração de documentos de projeto em instalações petroquímicas.
Foi explicado com mais detalhes lá em cima; seria melhor que o autor do tópico primeiro consultasse o manual de design ou as normas para ter uma noção básica.