Um termopar de 3 fios, no qual um dos fios mede valores acima do limite permitido. Ao desconectar os cabos de conexão e fazer a interconexão dos fios de compensação, o painel de controle exibe a temperatura ambiente. Ao medir o potencial do termopar, obtém-se um valor de cerca de dez milivolts, igual aos dos outros dois fios. Ao conectar novamente os cabos, o painel de controle indica que o valor está acima do limite permitido. Ao desconectar novamente os fios de compensação, obtém-se um valor de mais de 200 milivolts. Qual é a razão disso? Nota: Suspeita-se que haja um problema com o componente de fixação no compartimento dos gabinetes. Após trocar a posição desse componente e de outro par de termopares, o problema continuou existindo. Qual especialista poderia me dar algumas dicas?
Reply #22016-01-22
“Após a interconexão dos fios de compensação, o display central exibe a temperatura ambiente, o que indica que não há problemas com os cabos ou componentes relacionados; o problema está no termopar. Tente substituí-lo para ver se isso resolve o problema.
Reply #32016-01-25
Nunca vi termopares de três fios, e também nunca vi cabos de compensação de três fios. . . Sério?
Reply #42016-01-25
Existe alguma foto? Envie para que todos possam aprender juntos*.
Reply #52016-01-25
O termopar de três fios aqui nada mais é do que 3 termopares inseridos dentro de um invólucro; além disso, seus comprimentos geralmente são diferentes, o que permite medir a temperatura em pontos distintos. Isso é bem comum, é estranho que tantas pessoas façam tanto alvoroço. :Lol, o mais provável aqui é que o sensor esteja com excesso de escala e, por isso, esteja quebrado.
Reply #62016-01-25
“Fora de faixa---dez milivolts---Fora de faixa---mais de 200 milivolts”. Estima-se que a vida útil desse termopar esteja prestes a acabar; é melhor substituí-lo imediatamente.
Reply #72016-01-26
As termopares são geralmente usadas em conjunto com sensores de temperatura! Depois, dentro do cartão de conexão, não sei se o seu possui isso, mas, se tiver, é preciso verificar se a saída relacionada à variação de temperatura está funcionando normalmente! Há também um método simples: remova o componente que você acha que está com problema e conecte-o ao circuito normal, para ver se a indicação de temperatura fica normal! Depois, você saberá qual é o problema!
Reply #82016-01-28
Depois de substituir o termopar do mesmo tipo, tudo voltou ao normal. Isso significa que o fio de compensação está causando interferências?
Reply #92016-01-28
A diferença de tensão nos fios de compensação entre os gabinetes e nas tomadas de conexão no local é de mais de 20 mV. Após a descarga, esses fios são conectados ao circuito de medição de temperatura do termopar. No início, a leitura está normal, mas em menos de 5 minutos a leitura ultrapassa o limite permitido. A medição da resistência de aterramento com um megômetro também indica valores normais. Será que é necessário substituir os fios de compensação?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.