Um termopar de 3 fios, no qual um dos fios mede valores acima do limite permitido. Ao desconectar os cabos de conexão e fazer a interconexão dos fios de compensação, o painel de controle exibe a temperatura ambiente. Ao medir o potencial do termopar, obtém-se um valor de cerca de dez milivolts, igual aos dos outros dois fios. Ao conectar novamente os cabos, o painel de controle indica que o valor está acima do limite permitido. Ao desconectar novamente os fios de compensação, obtém-se um valor de mais de 200 milivolts. Qual é a razão disso? Nota: Suspeita-se que haja um problema com o componente de fixação no compartimento dos gabinetes. Após trocar a posição desse componente e de outro par de termopares, o problema continuou existindo. Qual especialista poderia me dar algumas dicas?
“Após a interconexão dos fios de compensação, o display central exibe a temperatura ambiente, o que indica que não há problemas com os cabos ou componentes relacionados; o problema está no termopar. Tente substituí-lo para ver se isso resolve o problema.
Nunca vi termopares de três fios, e também nunca vi cabos de compensação de três fios. . . Sério?
Existe alguma foto? Envie para que todos possam aprender juntos*.
O termopar de três fios aqui nada mais é do que 3 termopares inseridos dentro de um invólucro; além disso, seus comprimentos geralmente são diferentes, o que permite medir a temperatura em pontos distintos. Isso é bem comum, é estranho que tantas pessoas façam tanto alvoroço. :Lol, o mais provável aqui é que o sensor esteja com excesso de escala e, por isso, esteja quebrado.
“Fora de faixa---dez milivolts---Fora de faixa---mais de 200 milivolts”. Estima-se que a vida útil desse termopar esteja prestes a acabar; é melhor substituí-lo imediatamente.
As termopares são geralmente usadas em conjunto com sensores de temperatura! Depois, dentro do cartão de conexão, não sei se o seu possui isso, mas, se tiver, é preciso verificar se a saída relacionada à variação de temperatura está funcionando normalmente! Há também um método simples: remova o componente que você acha que está com problema e conecte-o ao circuito normal, para ver se a indicação de temperatura fica normal! Depois, você saberá qual é o problema!
Depois de substituir o termopar do mesmo tipo, tudo voltou ao normal. Isso significa que o fio de compensação está causando interferências?
A diferença de tensão nos fios de compensação entre os gabinetes e nas tomadas de conexão no local é de mais de 20 mV. Após a descarga, esses fios são conectados ao circuito de medição de temperatura do termopar. No início, a leitura está normal, mas em menos de 5 minutos a leitura ultrapassa o limite permitido. A medição da resistência de aterramento com um megômetro também indica valores normais. Será que é necessário substituir os fios de compensação?