Olá a todos. Devido às temperaturas cada vez mais baixas no norte, a válvula esférica elétrica localizada no fundo de um dos tanques estáticos da minha instalação (que armazena nafta) congelou e não consegue ser aberta. Esse sistema não possui isolamento térmico nem aquecimento adicional; além disso, não há sistema de vapor nas proximidades. Há possibilidade de fornecimento de energia de 220/380 V perto do dique de proteção contra incêndios dos tanques. Peço que me ajudem a encontrar uma solução. Obrigado!
Obrigado! Nós também planejamos usar esse plano!
Se as válvulas forem importantes, também é possível adicionar pontos de medição de temperatura ao aquecimento elétrico.
Amanhã, a equipe de manutenção virá para resolver isso junto, obrigado!
Em alguns lugares, é possível usar aquecimento elétrico
1. Reforçar a desidratação dos tanques de armazenamento. 2. Geralmente é meio óleo e meio água; utiliza-se a água condensada do vapor disponível nas proximidades (água quente) para abrir a válvula, que geralmente fica localizada na parte interna da válvula.
Hoje, foi feita a introdução temporária de vapor a cem metros de distância; o problema foi resolvido. Obrigado a todos!
Respondendo ao autor do tópico: é ótimo que o problema tenha sido resolvido, mas é preciso ficar atento aos problemas futuros. Ao ler as respostas de todos, percebi que não houve uma consideração suficientemente detalhada. Primeiramente, é necessário medir a espessura do gelo no interior do tanque. Se a espessura do gelo já atingir ou ultrapassar a altura da válvula, recomenda-se não realizar nenhum processo de aquecimento da válvula. Dessa forma, o nafta presente no tanque não poderá se mover. Isso acontece porque a água resultante do derretimento do gelo acabará se acumulando nos tubos seguintes. Em menos de 50 metros, todos os tubos congelarão, e até as bombas podem parar de funcionar. Tratar apenas uma válvula não é suficiente; isso pode causar o rompimento das juntas dos tubos, o que tornará a situação ainda pior. No futuro, antes do inverno, é necessário realizar a desumidificação da área de tanques. Nossa prática anterior era, após o início do inverno, desidratar o nóleo nos tanques de recebimento quando a temperatura estava acima de 0°C; abaixo de 0°C, não se realizava mais a desidratação, o que garantia que os tanques não tivessem problemas durante todo o inverno. Se houver pouca água no tanque de armazenamento, a válvula elétrica simplesmente congela com a pequena quantidade de água presente em seu interior; isso é fácil de resolver. Basta despejar algumas baldes de água quente por cima, e em poucos minutos o problema está resolvido.