Válvula esférica elétrica no fundo do tanque de nafta congelou

2016-01-23View Original

Thread Content

Olá a todos. Devido às temperaturas cada vez mais baixas no norte, a válvula esférica elétrica localizada no fundo de um dos tanques estáticos da minha instalação (que armazena nafta) congelou e não consegue ser aberta. Esse sistema não possui isolamento térmico nem aquecimento adicional; além disso, não há sistema de vapor nas proximidades. Há possibilidade de fornecimento de energia de 220/380 V perto do dique de proteção contra incêndios dos tanques. Peço que me ajudem a encontrar uma solução. Obrigado!
Reply #22016-01-23
Obrigado! Nós também planejamos usar esse plano!
Reply #32016-01-23
Se as válvulas forem importantes, também é possível adicionar pontos de medição de temperatura ao aquecimento elétrico.
Reply #42016-01-23
Amanhã, a equipe de manutenção virá para resolver isso junto, obrigado!
Reply #52016-01-23
Em alguns lugares, é possível usar aquecimento elétrico
Reply #62016-01-23
1. Reforçar a desidratação dos tanques de armazenamento. 2. Geralmente é meio óleo e meio água; utiliza-se a água condensada do vapor disponível nas proximidades (água quente) para abrir a válvula, que geralmente fica localizada na parte interna da válvula.
Reply #72016-01-24
Hoje, foi feita a introdução temporária de vapor a cem metros de distância; o problema foi resolvido. Obrigado a todos!
Reply #82016-02-01
Respondendo ao autor do tópico: é ótimo que o problema tenha sido resolvido, mas é preciso ficar atento aos problemas futuros. Ao ler as respostas de todos, percebi que não houve uma consideração suficientemente detalhada. Primeiramente, é necessário medir a espessura do gelo no interior do tanque. Se a espessura do gelo já atingir ou ultrapassar a altura da válvula, recomenda-se não realizar nenhum processo de aquecimento da válvula. Dessa forma, o nafta presente no tanque não poderá se mover. Isso acontece porque a água resultante do derretimento do gelo acabará se acumulando nos tubos seguintes. Em menos de 50 metros, todos os tubos congelarão, e até as bombas podem parar de funcionar. Tratar apenas uma válvula não é suficiente; isso pode causar o rompimento das juntas dos tubos, o que tornará a situação ainda pior. No futuro, antes do inverno, é necessário realizar a desumidificação da área de tanques. Nossa prática anterior era, após o início do inverno, desidratar o nóleo nos tanques de recebimento quando a temperatura estava acima de 0°C; abaixo de 0°C, não se realizava mais a desidratação, o que garantia que os tanques não tivessem problemas durante todo o inverno. Se houver pouca água no tanque de armazenamento, a válvula elétrica simplesmente congela com a pequena quantidade de água presente em seu interior; isso é fácil de resolver. Basta despejar algumas baldes de água quente por cima, e em poucos minutos o problema está resolvido.
Reply #92016-02-23
Este tópico foi editado pela última vez por hnan em 23/02/2016, às 12:10. Se a temperatura for muito baixa, também é necessário escolher um atuador adequado para condições de baixa temperatura*********

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.