Discussão sobre o consumo de ar para instrumentos
Thread Content
Pessoal, recentemente surgiu um problema que tem me incomodado, e gostaria de discuti-lo com vocês. De acordo com as normas SHT 3020-2013 para o projeto de fornecimento de gás para instrumentos na indústria petroquímica, existem três fórmulas para calcular o consumo de gás pelos instrumentos. A capacidade de projeto do sistema de fornecimento de gás depende do consumo total de gás pelos instrumentos. O consumo de gás pode ser dividido em consumo calculado, consumo contínuo e consumo durante a partida dos equipamentos. a) Cálculo do consumo de gás:qv = (qv1 + qv2) + (qv1 + qv2) × 20% + (qv1 + qv2) × (1 + 20%) × 10% = 1,32(qv1 + qv2)
Onde:
qv – Consumo de gás pelo equipamento (em condições padrão), em m³/h;
qv1 – Consumo total de gás pelos equipamentos que operam continuamente (em condições padrão), em m³/h;
qv2 – Consumo total de gás pelos equipamentos que operam intermitentemente (em condições padrão), em m³/h;
qv1 + qv2 – Consumo total de gás;
(qv1 + qv2) × 20% – Quantidade de gás reservada;
(qv1 + qv2) × (1 + 20%) × 10% – Quantidade de gás perdida devido a vazamentos.
b) Consumo contínuo de gás:
qv = (qv1 + 10%qv2) + (qv1 + 10%qv2) × 20% + (qv1 + qv2) × (1 + 20%) × 10% = 1,32qv1 + 0,24qv2
Onde:
(qv1 + 10%qv2) – Consumo total de gás;
(qv1 + 10%qv2) × 20% – Quantidade de gás reservada.
c) Consumo de gás durante o funcionamento do equipamento:
qv = (qv1 + 25%qv2) + (qv1 + 25%qv2) × 20% + (qv1 + qv2) × (1 + 20%) × 10% = 1,32qv1 + 0,42qv2
Onde:
(qv1 + 25%qv2) – Consumo total de gás;
(qv1 + 25%qv2) × 20% – Quantidade de gás reservada.
Ao calcular o consumo contínuo de gás, o consumo total dos equipamentos que operam intermitentemente é considerado como 10%. Já ao calcular o consumo de gás durante o funcionamento do equipamento, esse valor é considerado como 25%. Como projetistas, qual fórmula devemos utilizar para determinar a quantidade de ar necessária para os equipamentos?