Thread Content
As válvulas de regulação de oxigênio e hidrogênio são misturadas em uma proporção de 3:1, de acordo com o controlador de proporção (módulo de proporção no DCS), e a saída é feita proporcionalmente a essa relação. Se a proporção exceder esse valor (por exemplo, se tornar 3,5:1), a válvula de regulação de oxigênio não pode ser aberta completamente; apenas é permitido que ela seja aberta parcialmente. Aqui é proibido aumentar o valor, o que é fácil de entender; basta adicionar um módulo de limitação para permitir apenas a redução do valor. Como resolver isso? Alguém pode resolver isso? Por favor, me ajudem a responder.
Este tópico foi editado pela última vez por huio1983 em 27/01/2016, às 15:25. O modo de funcionamento da válvula foi alterado: se era de ação direta, passou a ser de ação reversa, e vice-versa. O módulo de controle geralmente possui interfaces de controle com ação direta e inversa
Este tópico foi editado pela última vez por huio1983 em 27/1/2016, às 15:54. Se nada mais funcionar, basta fazer uma subtração: subtrair do valor de saída calculado pelo módulo o dobro do valor limite
O controle por razão não pode ser usado para isso? A saída do controlador de razão controla a válvula de regulação de oxigênio; quando a proporção de oxigênio para hidrogênio é maior que 3:1, a válvula de regulação de oxigênio certamente se fecha.
A válvula de regulação deve ser equipada com um mecanismo de limitação; basta que haja controle da abertura por meio de fios, e o limite deve ser ajustável.
O proprietário do sistema controla a razão de proporção; é inútil estabelecer limites no válvula de oxigênio. É possível apenas adicionar limites na configuração do DCS.