Condições de operação: Vapor superaquecido a 0,8 MPa e 300°C, que, após passar pelo equipamento de troca de calor, se transforma em água saturada e uma pequena quantidade de vapor. Em seguida, esse vapor passa pela válvula de drenagem e pela válvula de regulação, chegando ao tanque de drenagem (com pressão de 0,1 MPa). Gostaria de perguntar aos colegas navegantes: a válvula hidrófoba deve ser instalada à frente ou atrás da válvula de regulação? ; E como se determina a pressão antes e depois das duas válvulas?
A válvula de regulação deve estar na linha de vapor de entrada; a pressão antes da válvula é a pressão do vapor, enquanto a pressão depois da válvula depende da temperatura da água de condensação.
A válvula hidrofóbica é colocada antes da válvula de regulação; Com certeza, não precisamos de vapor; precisamos de água. A pressão que entra no tanque hidrófobo é de 0,1 MPa, portanto é necessário regular essa pressão por meio de uma válvula de regulação para que fique em 0,1 MPa ; A água que não consegue ser regulada antes da válvula pode ser eliminada por meio da válvula antihidrostática ; A pressão antes da válvula de regulação é a pressão após a liquefação do vapor a 300 graus, sendo inferior a 0,8 MPa; já a pressão depois da válvula é de 0,1 MPa, que é a pressão ajustada corretamente
Deve-se primeiro tornar o material hidrofóbico e, em seguida, controlar a quantidade de hidrofobicidade
O que foi dito no 2º andar está correto: o válvula de regulação deve ser colocada na linha de vapor, enquanto o desumidificador deve ser instalado na linha de condensado. A válvula de regulação é projetada para funcionar com a pressão do vapor, já o desumidificador funciona bem com uma pressão de 0,1 MPa no condensado;
Não entendi o que significa. Se essas duas válvulas forem colocadas na mesma linha, não haverá bloqueio do vapor?
No entanto, o proprietário deseja que a válvula de regulação seja instalada no lado drenante, a fim de controlar o fluxo de água e assim regular todo o sistema. Atualmente, não é possível determinar a pressão antes e depois dessas duas válvulas, o que dificulta a escolha delas.
Primeiramente, agradeço pela sua resposta. De acordo com o que você disse, a pressão antes da válvula de drenagem deve ser aproximadamente igual à pressão do vapor. Além disso, a pressão depois da válvula de drenagem deve ser igual à pressão antes da válvula de regulação. Então, como se determina a pressão depois da válvula de drenagem? Atualmente, a principal dificuldade está na escolha entre essas duas válvulas.
É, ou seja, impedir que o vapor entre no tanque. Agora, o principal problema é não saber exatamente quais são as pressões antes e depois dessas duas válvulas Não sabe como escolher a válvula?
A válvula de regulação está localizada na saída do trocador de calor; o valor de P1 da válvula de regulação é 0,8. Não é necessário um desidratador. A válvula de regulação está localizada na entrada do trocador de calor. A válvula P2 corresponde à “temperatura do vapor calculada para o trocador de calor, juntamente com a pressão de saturação correspondente”. Para aqueles que necessitam de um desidratador, seu P1 é aproximadamente igual ao P2 da válvula de regulação. O líquido acima é de fase gasosa-líquida. Se for necessário um condensado completo, então o lado do trocador de calor destinado ao condensado deve ser projetado para acumular líquido + superresfriamento. O líquido superresfriado não precisa de desumidificador; basta utilizar uma válvula de regulação. Há duas dúvidas. De acordo com o plano do proprietário, a válvula de regulação fica na saída do trocador de calor. Então, qual parâmetro de processo controla essa válvula de regulação? Como é regulada a carga térmica do trocador de calor? @jiaguoyun
Muito obrigado pela sua resposta. Nosso trocador de calor utiliza vapor para aquecer a temperatura do ar nos canais de ventilação, garantindo assim a temperatura desejada do ar na saída. No entanto, parte do vapor não consegue participar plenamente do processo de troca de calor. Esse vapor, juntamente com a água presente em outros canos, pode causar o fenômeno de “water hammer”. Por isso, é necessário instalar válvulas de drenagem após o trocador de calor. A válvula de regulação serve principalmente para controlar a temperatura do ar de saída.
Qual é a base para o cálculo da área de troca de calor? Minha dúvida: O vapor de entrada não é controlado (a válvula fica a jusante), e a área de troca de calor também não é controlada (há vapor sendo levado para a saída). Então, como o proprietário consegue controlar a temperatura do ar na saída? A temperatura do ar é determinada pela quantidade de calor aplicado; a válvula de regulação apenas atua como um auxílio nesse processo. Minha compreensão: uma área de troca de calor menor, além da instalação da válvula de regulação na entrada (para controlar a diferença de temperatura na troca de calor), podem ajudar a reduzir a quantidade de calor trocado, fazendo com que o vapor se condense. . .