Comunicação entre AB PLC e Honeywell DCS – Preciso de ajuda!

2016-01-27View Original

Thread Content

Gostaria de agradecer a todos por agora {:3_57:}. Por favor, ajudem a encontrar uma solução. No momento, as pessoas ainda estão às margens do deserto e não podem voltar para passar o Ano Novo. Há dois conjuntos de PLCs do tipo AB no local; os módulos de comunicação utilizados são os HTX NT-50-RS-EN, que permitem comunicação MODBUS RTU 485 com o Honeywell DCS. O DCS é a estação principal, e o PLC é a estação secundária; a estação principal só consegue ler dados da estação secundária, mas não gravar neles. O problema agora é o seguinte: no gabinete de comunicação DCS, ao usar o modscan32 para simular a estação principal, é possível receber os dados do PLC da estação secundária, e esses dados estão corretos. No entanto, quando se conecta ao DCS, ele não consegue receber esses dados. A seguir, uma descrição detalhada: 1 Anteriormente, um colega veio ao local para realizar testes individuais e me disse que o PLC e o DCS podem se comunicar. 2 Fui ao local para realizar a configuração conjunta. O AB CPU possui duas portas de rede: uma para comunicação e outra para conexão com o HMI. Como a comunicação anterior estava funcionando bem, eu desconectei o cabo de rede do AB PLC do módulo de comunicação Huyouxun e o conectei ao meu computador, para realizar os testes de funcionamento. Depois que os testes foram concluídos, voltei a conectar o cabo de rede ao módulo de comunicação, mas percebi que a comunicação não estava mais funcionando. 3 Mais tarde, no software de programação AB RSLogix 5000, na configuração de entrada/saída – Ethernet, foi encontrado o arquivo NT-50-RS-EN, que apresentava um ponto de interrogação amarelo. Eu verifiquei e constatou que o RSLogix 5000 não reconhece as etiquetas dos módulos de comunicação da Hikvision (antes, todas as comunicações eram feitas pelo computador de um colega; meu computador não possui nenhum software da Hikvision instalado). Então, fui ao site oficial da HeyouXun para baixar as etiquetas e o software relacionados. Então, o RSLogix 5000 pode ser reconhecido. 4 Mas ainda assim não é possível se comunicar. Então, suspeitei que o módulo de comunicação da Heiyuxun precisasse ser reconfigurado. No entanto, tentei várias vezes, sem sucesso. Depois, trabalhei com o fabricante da Heiyuxun para fazer a configuração correta. Agora, os dados do PLC podem ser lidos usando o software modscan32, que está localizado no gabinete de comunicações da Honeywell. Os engenheiros da Honey começaram a suspeitar que havia algum problema com a tensão das linhas de comunicação. Após verificar o gabinete do PLC, descobriu-se que, de fato, um dos fios estava em contato com a carcaça do instrumento. Após realizar os reparos, as tensões em relação à terra foram de 0,2V e 3,2V no primeiro conjunto de fios, e de 1,2V e 4,2V no outro conjunto. Atualmente, os engenheiros da Honey pretendem usar o ModSim32 para simular a transmissão de dados a partir do painel de comunicação, a fim de verificar se o DCS consegue recebê-los corretamente. Pergunta: Um engenheiro da Honey disse que, anteriormente, era possível se comunicar, mas agora não é mais possível. Além disso, ele não fez nenhuma alteração; suspeita-se que seja um problema no PLC. 2 Mas o modscan32 consegue ler os valores, e a tensão também está normal. Acho que não há problema com o PLC. O mais estranho é que ele realmente não foi modificado. Mesmo após eu fazer uma nova configuração, ainda é possível ler os dados. Então, por que não há comunicação? (Rate de transmissão 9600, dados 8, bits de parada 1, sem bit de verificação; já verificamos os parâmetros básicos inúmeras vezes.)
Reply #22016-01-27
Este tópico foi editado pela última vez por Taohualing Jushi em 27/01/2016, às 16:55. O NT-50-RS-EN é um gateway de comunicação; o protocolo utilizado foi convertido para MODBUS TCP (também é possível converter para Profinet). Isso é diferente do MODBUS tradicional. Qual protocolo seu DCS utiliza para ler os dados? . . . Estou só falando por falar, para provocar discussões
Reply #32016-01-27
Olá, obrigado pela sua resposta. Meu AB PLC transmite os dados por meio da Ethernet para o módulo de comunicação NT-50-RS-EN. Esse módulo, por sua vez, converte os dados para o protocolo de comunicação MODBUS RTU485, que é utilizado pelo DCS. O protocolo do Honeywell DCS também é MODBUS RTU 485, em sistema de dois fios.
Reply #42016-01-28
Se conectar o PLC e o DCS separadamente não apresentar problemas, acho que ainda é um problema de configuração em ambos os lados. Observe que o DCS utiliza o protocolo Modbus RTU, enquanto o PLC usa o protocolo Modbus TCP, e não Ethernet. Verifique também a configuração do gateway NT-50-RS-EN. Se não houver problemas em nenhum dos dois lados, a maior possibilidade é que o problema esteja na ponte, desde que não haja erros nas conexões
Reply #52016-01-28
Este tópico foi editado pela última vez por budaoweng123 em 28/01/2016, às 09:01. Atualmente, os engenheiros da Honey pretendem usar o ModSim32 para simular a transmissão de dados a partir dos painéis de comunicação, a fim de verificar se o DCS consegue recebê-los corretamente. Parece que, ao terminar esse teste acima, ainda há boas direções para os próximos passos. Mas sua forma de pensar é muito clara. Você já tentou a solução radical de desligar e ligar tudo de novo? :Lol, o ModSim32 também pode ser usado na plataforma WIN7?
Reply #62016-01-28
Deve-se tentar usar o método dos engenheiros da Honeywell. Como há um fio em contato com a carcaça de um dos lados, não se pode descartar a possibilidade de haver tensão que danifique as interfaces do lado DCS. Embora o modscan32 consiga ler os dados, ainda não se pode excluir a possibilidade de haver problemas no lado do PLC. Será que os endereços e os modos estão corretos? As conexões dos fios estão adequadas?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.