Thread Content
Em um projeto de design, para o teste de vazamento em tubulações sob alta pressão, de 20 MPa, o projetista utilizou a mesma pressão de projeto, ou seja, 20 MPa. Isso é viável? Como deve ser tratado?
Nunca vi alguém fazer isso. Deve ser pelo menos 1,1 vez, não é?
Você é ainda melhor; isso aqui é um teste de assassinato! Por favor, consulte um caso de acidente de teste de pressão de gás em um gasoduto de GNL”
Com tanta pressão, não é possível substituir o gás por pressão de água?
O meio é inflamável e requer teste de vazamento.
Com tanta pressão, eu corro o máximo que posso.
Aqui, eu uso 95% da pressão de projeto
Irmão, não existe perigo algum no setor de petroquímica. Como isso poderia acontecer? Se você estivesse no meu local de trabalho, certamente não iria embora assim, sem mais nem menos. Se a operação não for feita corretamente, até mesmo 1 quilo de pressão pode ser fatal. Eu já realizei testes de vazamento com 320 quilos de pressão, e nada aconteceu. Os testes de pressão que fiz anteriormente na indústria química não contam para nada. Desde que se sigam os documentos de procedimento e as medidas de segurança adequadas, como é possível realizar um teste de detonação?
Tubulações com pressão de 320 quilos, de que material são feitas? Qual é a espessura da parede correspondente ao diâmetro externo?
Pode ser, por favor, utilize o teste com líquido corante. Tente evitar o uso de gases, pois é bastante perigoso
O teste de vazamento não é um teste de pressão (teste hidrostático). O artigo 8.3 das “Normas para a construção e inspeção de tubulações de aço para meios tóxicos e inflamáveis na indústria petroquímica” (SH 3501-2011) estabelece regras claras para os testes de vazamento. Os testes de vazamento devem ser realizados após a aprovação dos testes de pressão. O meio utilizado nos testes deve ser ar, e a pressão de teste deve ser o menor entre a pressão de projeto do sistema de tubulações ou a pressão de teste do equipamento
É hidrogenação? É possível obter uma alta pressão de projeto
Principalmente 15CrMo, mas também existem outros materiais.
Também não encontrei padrões relacionados à relação entre a pressão de trabalho e a pressão de projeto. No entanto, no que diz respeito aos testes de pressão dos tubos, a pressão do ar deve ser 1,1 vez a pressão de projeto, enquanto a pressão da água deve ser 1,5 vezes a pressão de projeto. Seguindo essa lógica, se a pressão de projeto for 1,5 vezes a pressão de trabalho, certamente haverá margem suficiente. Só que isso não é econômico no que diz respeito à aquisição dos tubos. Mas, por motivos de segurança, não há problema em aumentar um pouco o excesso. De acordo com a experiência em projeto de reservatórios sob pressão, para uma pressão de operação de 20 MPa, e levando em consideração o fator de segurança para explosões, a pressão de ruptura é de 20/0,8 = 25 MPa. Em seguida, 25 MPa * 1,05 = 26,25 MPa. Também é possível usar diretamente 20 * 1,1 = 22 MPa como pressão de projeto para o reservatório. Portanto, a escolha depende de você. Mas a pressão de operação é de 20 MPa, e a pressão de projeto também é de 20 MPa. Nunca vi ninguém fazer isso dessa maneira. Não sei como você está resolvendo esse problema agora. Por favor, me dê algumas dicas!