Vamos resolver algumas questões: Exame de Engenheiros de Combate a Incêndios de Nível 1, ano de 2015 – Parte Prática Técnica, páginas 15-16
Thread Content
15. Em um determinado edifício, as áreas de proteção contra incêndios são delimitadas por paredes corta-fogo. Qual das seguintes configurações dessas paredes corta-fogo está incorreta?A) Tubulações que transportam diesel (com ponto de fulgor acima de 60°C) passam através dessa parede corta-fogo; as fendas ao redor dessas tubulações devem ser seladas com material isolante para impedir a propagação do fogo.
B) A parede corta-fogo é construída diretamente com blocos de concreto celular, tendo um tempo de resistência ao fogo de 4,00 horas.
C) A parede corta-fogo é instalada diretamente sobre vigas estruturais cujo tempo de resistência ao fogo é de 3,00 horas.
D) Na parede corta-fogo, existem portas corta-fogo de classe A, que se fecham automaticamente em caso de incêndio.
Resposta: A
16. Um edifício comercial tem 100 m de comprimento, de leste a oeste, e 60 m de largura, de norte a sul. Sua altura é de 26 m. A vazão dos hidrantes externos é de 40 L/s. Não há área adequada no lado sul para o combate a incêndios. O número de hidrantes externos localizados ao longo da face sul do edifício, destinados ao combate a incêndios, não deve ser menor que ( ). A) 1 B) 3 C) 4 D) 2 Resposta: B
A. Os tubos que transportam diesel (com ponto de fulgor acima de 60°C) passam por essas paredes de isolamento; as fendas ao redor desses tubos são seladas com material isolante resistente ao fogo.
B. As paredes de isolamento são construídas com blocos de concreto celular, tendo um limite de resistência ao fogo de 4,00 horas.
C. As paredes de isolamento são instaladas diretamente sobre vigas estruturais com limite de resistência ao fogo de 3,00 horas.
D. Nas paredes de isolamento, existem portas resistentes ao fogo que se fecham automaticamente em caso de incêndio.
16. Um edifício comercial tem 100 m de comprimento, de leste a oeste, e 60 m de largura, de norte a sul. A altura do edifício é de 26 m. A vazão dos hidrantes externos é de 40 L/s. Não há área destinada ao combate a incêndios no lado sul do edifício. O número de hidrantes externos localizados ao longo da face de combate a incêndios, no lado sul do edifício, não deve ser menor que (B). A) 1 B) 3 C) 4 D) 2