Quando a fonte de água para um projeto de bomba de calor a água utiliza mais de 10 bombas submersas, será que essas bombas levam em consideração a atenuação decorrente do funcionamento em paralelo?
Não entendi muito bem o que você quer dizer com “atenuação”. Suponho que existam duas possíveis interpretações: 1) Se as saídas de todas as bombas estiverem conectadas ao mesmo coletor, então será necessário calcular, por meio de testes, a pressão de saída de cada bomba, a fim de se alcançar um equilíbrio entre vazão e pressão; 2. Quando várias bombas operam simultaneamente, o nível da água subterrânea deixa de manter o nível hidrostático original e começa a diminuir continuamente, até atingir um ponto de equilíbrio, que é o chamado nível dinâmico. Ao considerar a pressão de saída da bomba, é necessário fazer os cálculos com base no nível dinâmico do líquido, e não no nível estático. Claro, se você considerar o nível do líquido nos próximos anos, a situação fica ainda mais complexa.
Deseja ficar com fome até que a bomba esteja pronta? A empresa de perfuração de poços fornecerá informações sobre a produção de água do poço, bem como o nível da água em repouso e em movimento. Com base nessas informações, é possível escolher a bomba adequada. Em caso de dúvidas, entre em contato a qualquer momento
Obrigado; Mas ainda não entendi completamente. Dito de outra forma: geralmente, recomenda-se que o número de bombas de água em paralelo não exceda 3 unidades. Quais são as restrições para o número de bombas submersas em paralelo?
De onde vem o número três de unidades em paralelo? Acho que pode-se usar qualquer número de unidades em paralelo; o importante é evitar a existência de curvas em forma de “cúpula”
A bomba de circulação da sala de controle de HVAC é mencionada tanto no “Manual” quanto nas “Medidas”.