Thread Content
Gostaria de perguntar a todos: para transportar fluidos inflamáveis e explosivos, é necessário realizar um aterramento antiestático. Já que o equipamento já possui sistema de aterramento, será que ainda é preciso fazer um aterramento antiestático separado para os tubos metálicos, caso eles sejam substituídos?
Para ser exato, deve-se tratar de aterramento contra raios e eletricidade estática, mas, na prática, utiliza-se o mesmo fio para conduzir a corrente. Os equipamentos e tubulações precisam ser aterrados; as normas estabelecem requisitos nesse sentido. As tubulações devem ser aterradas a cada 20-30 metros.
Não importa quais sejam as substâncias inflamáveis e explosivas presentes nos seus canos, nem quais normas se apliquem, do ponto de vista da segurança elétrica, há apenas uma regra: aterramento confiável. Os requisitos para a resistência de aterramento contra eletricidade estática e raios são menores que 10 ohms; claro, quanto menor, melhor. Além disso, é preciso prestar atenção aos seguintes pontos. 1. Em tubulações de longa distância, é necessário instalar pontos de aterramento ao longo do percurso, conforme a situação, para garantir que a resistência de aterramento em todas as partes da tubulação não exceda os limites permitidos. 2. Nas conexões por flange ou por mangueira ondulada dos tubos, é fácil que se forme uma camada de isolamento elétrico. É necessário tomar medidas para garantir a conexão elétrica entre essas partes, a fim de assegurar um aterramento adequado de todo o sistema de tubulações. Quando os tubos passam por áreas elevadas ou outras regiões suscetíveis a raios, deve-se considerar a utilização de torres de proteção contra raios, a fim de evitar que os raios atinjam diretamente os tubos. Quanto aos materiais inflamáveis e explosivos, nesse momento a eletricidade estática é liberada para o solo
A formulação da pergunta não está muito clara. Pode-se consultar as especificações contidas na norma “Padrões de Projeto para Aterramento Eletrostático em Empresas Químicas”, HGT20675-1990, seção 3.2 – Aterramento das redes de tubulações. Os pontos de conexão do aterramento das redes de tubulações devem atender aos seguintes requisitos: (1) As tubulações localizadas nos diferentes edifícios ou estruturas independentes dentro da área de instalações podem ser aterradas eletricamente por meio de conexões com a carcaça metálica dos equipamentos de processo (conexões por flange). (2) Deve-se instalar pontos de conexão à terra nas bombas, filtros, amortecedores e outros equipamentos presentes na rede de tubulações. (3) As tubulações devem ser aterradas nas entradas e saídas da área de instalação, nas fronteiras entre diferentes ambientes com risco de explosão, bem como nos pontos de ramificação das tubulações. Para tubulações longas sem ramificações, é necessário fazer a conexão com um elemento de aterramento a cada 80–100 metros. Se o valor de aterramento do suporte da tubulação atender aos requisitos estabelecidos em 2.3.1, então esse suporte pode ser utilizado como elemento de aterramento.
Deve-se fazer uma conexão à terra a cada 80 a 100 metros; os tubos do sistema do nosso equipamento são todos assim.