Thread Content
Existem apenas dois tanques de classe A com capacidade de 100 metros cúbicos, pois o espaço é realmente muito pequeno. Se seguirmos as regras indicadas na tabela 4.2.2, não será possível acomodá-los. Será que podemos seguir as regras da tabela 4.2.3 e tratar esses dois tanques como um único conjunto de tanques? Há apenas uma área de tanques dentro de um dique de contenção. Se a capacidade de cada tanque atender aos requisitos estabelecidos na tabela 4.2.3 das normas de construção, é possível considerar esses tanques como um único grupo, para determinar então a distância de segurança entre eles? Tenho a sensação de que não é possível, parece que apenas em um dos tanques há realmente grupos formados, para que se possa seguir a tabela 4.2.3. Ou seja, são necessários pelo menos dois grupos, certo?
Geralmente, os tanques para produtos do tipo A devem utilizar tanques com teto flutuante interno. Dessa forma, é necessário apenas 0,4D. Qual será o diâmetro de um tanque com capacidade de 100 metros cúbicos? Mesmo considerando 0,75D, não são muitos metros; com 4,2.2 ou 4,2.3, deve ser mais ou menos a mesma coisa.
Gostaria de perguntar ao senhor: de onde vem a regra de que os tanques de armazenamento para produtos do tipo A devem ser tanques com teto flutuante interno? Por favor, dê-me sua orientação!
“Normas de Projeto para Prevenção de Incêndios em Empresas de Petróleo e Químicos”, 6.2.2: Para o armazenamento de líquidos das categorias A e B, devem ser utilizados tanques com teto flutuante de tipo metálico ou teto flutuante interno. Para materiais com requisitos especiais, podem ser utilizados outros tipos de tanques de armazenamento.