Este tópico foi editado pela última vez por renqun em 29/01/2016, às 17:47. É necessário definir primeiro o intervalo de operação de (P1.1 + P1.2) antes de acionar o atuador. Durante a configuração, quando o atuador está no intervalo de ajuste mínimo, o monitor exibirá 4 linhas “――――”. Quando o atuador ultrapassa a faixa de ajuste mínima, a linha muda para “□□□□”. Onde P1.1 refere-se ao ajuste da posição do terminal em modo fechado, e P1.2 refere-se ao ajuste da posição do terminal em modo aberto. Quem tiver conhecimento sobre esse tipo de atuador, poderia me explicar o que significa esse “intervalo mínimo de ajuste”? O que é normal, afinal, dentro da faixa de ajuste mínima, ou é normal ultrapassar essa faixa de ajuste mínima? Ou será que significa outra coisa? Além disso, não consigo entrar em contato com os representantes da fabricante. Se alguém tiver o número de telefone ou souber algo sobre esse tipo de válvula elétrica, por favor, me envie uma mensagem privada! !
O problema foi resolvido. Finalmente conseguimos entrar em contato com o engenheiro da fabricante. Acontece que existe um engrenagem de ajuste do curso de movimento, e, durante a manutenção na fábrica, ela pode ter se movido demais. Após voltar às configurações de fábrica, é possível ajustar corretamente a posição do interruptor. Ao definir a posição do interruptor, ela não pode ser menor que o valor mínimo permitido.