Thread Content
Quais são as medidas de proteção contra incêndios em cabos? (1) Utilizar cabos retardantes de chama. (2) Usar suportes para cabos à prova de fogo. (3) Aplicar tintas à prova de fogo. (4) Instalar paredes e barreiras de proteção contra fogo em túneis de cabos e nas saídas dos mesmos. (5) Os cabos aéreos devem ser mantidos longe de tubulações de óleo e portas antiexplosão; caso contrário, é necessário utilizar tubulações especiais ou medidas de isolamento térmico e proteção contra fogo
Quais são as medidas de proteção contra incêndios em cabos? Resposta: (1) Utilizar cabos ignífugos ; (2) Utilizar suportes para cabos à prova de fogo ; (3) Utilizar tinta ignífuga ; (4) Instalar paredes de isolamento contra incêndio e barreiras de proteção contra incêndio em túneis de cabos, saídas de mezaninos, entre outros locais ; (5) Os cabos aéreos devem ser mantidos longe dos tubos de óleo e das portas antivazamento. Caso contrário, é necessário utilizar tubulações especiais ou tomar medidas de isolamento térmico e proteção contra incêndios.
Quais são as medidas de proteção contra incêndios em cabos? 1. Utilizar cabos retardantes de chama; 2 Utilizar suportes para cabos à prova de fogo ; 3 Utilizar tinta ignífuga ; 4 Em túneis de cabos, saídas de mezaninos e outros locais semelhantes, devem ser instaladas paredes de isolamento contra incêndio e barreiras protetoras contra fogo ; Os 5 cabos aéreos devem ser mantidos longe dos tubos de óleo e das portas antivazamento. Caso contrário, é necessário utilizar tubulações especiais ou tomar medidas de isolamento térmico e proteção contra incêndios.
Quais são as medidas de proteção contra incêndios em cabos? As medidas de proteção contra incêndios em cabos incluem: (1) uso de cabos retardantes de chama; (2) uso de suportes para cabos à prova de fogo; (3) uso de tintas à prova de fogo; (4) instalação de paredes e barreiras isolantes em túneis de cabos e nas saídas dos mesmos; (5) os cabos aéreos devem ser mantidos longe de tubulações de óleo e portas antiexplosão; caso contrário, é necessário utilizar tubulações especiais ou medidas de isolamento térmico e à prova de fogo.
Resposta: Medidas de proteção contra incêndio em cabos: 1. Escolher cabos que atendam aos requisitos de estabilidade térmica. Escolha um cabo que, em condições normais, seja capaz de atender às exigências de aquecimento decorrentes da carga nominal a longo prazo. Em caso de curto-circuito, ele deve garantir estabilidade térmica por um período breve, evitando assim que o cabo superaqueça e pegue fogo. 2. Evitar o funcionamento em sobrecarga. A operação do cabo sob carga geralmente não deve exceder a carga nominal. Se houver supercarga, é necessário controlar rigorosamente o tempo em que o cabo opera sob essa carga, a fim de evitar incêndios devido ao superaquecimento do cabo. 3. Respeitar as normas relativas à instalação dos cabos. A instalação dos cabos deve ser feita o mais longe possível de fontes de calor. Deve-se evitar que eles fiquem paralelos ou cruzados com tubulações de vapor. Se isso for inevitável, é preciso manter uma distância adequada entre eles, além de adotar medidas de isolamento térmico. É proibido que todos os cabos sejam instalados paralelamente acima ou abaixo dos tubos de calor ; Em alguns túneis ou valas de tubulações, geralmente evita-se a instalação de cabos; assim, quando for necessário utilizá-los, devem ser adotadas medidas de isolamento térmico ; Instalação de cabos aéreos, especialmente cabos de plástico e borracha; as medidas de isolamento térmico dos tubos térmicos evitam impactos como esses ; Na instalação dos cabos, a distância entre os cabos, bem como entre os cabos e os tubos térmicos e outros tipos de tubos, deve ser mantida de acordo com as normas estabelecidas. Além disso, nos períodos de inverno, é necessário aplicar um deslocamento lateral aos cabos, a fim de evitar que eles fiquem muito tensionados e que seu isolamento seja danificado. A curvatura do cabo deve garantir um raio de curvatura mínimo, para evitar uma curvatura excessiva que possa danificar o isolamento do cabo ; Os túneis de cabos devem evitar ter conexões em seus pontos de junção, pois esses pontos são as partes mais frágeis do isolamento dos cabos. Quando ocorrem curtos-circuitos, é necessário instalar os conectores no meio do túnel, assim como nas placas à prova de fogo utilizadas com outros cabos. As disposições relevantes visam prevenir o superaquecimento dos cabos e a destruição de seu isolamento, garantindo assim todas as medidas necessárias para a segurança contra incêndios. 4. Realizar inspeções periódicas. Os cabos de energia devem ser inspecionados regularmente. A temperatura do ar e a temperatura dos próprios cabos também devem ser medidas periodicamente, especialmente no que diz respeito às caixas de conexão dos cabos de alta capacidade e dos cabos ópticos. Identificar e corrigir defeitos por meio de inspeções oportunas. 5. Fechar bem os orifícios dos cabos, e instalar portas e divisórias à prova de fogo nesses locais. Para evitar incêndios nos cabos, é necessário que eles passem por paredes, pisos, eixos e canais de cabos até chegar às salas de controle, aos compartimentos para cabos, aos painéis de controle e aos painéis de instrumentos. Além disso, os interruptores localizados nas aberturas para cabos devem estar fechados (de maneira firme, suave e estética), para que os cabos não sejam danificados. Um longo túnel de cabos e suas ramificações devem ter paredes corta-fogo e portas corta-fogo. Em condições normais, as portas dos canais ou buracos onde ficam os cabos devem estar fechadas. Dessa forma, em caso de incêndio nos cabos, é possível isolar ou limitar a área de combustão, evitando que o fogo se espalhe. 6. Através do revestimento externo dos cabos subterrâneos, feito de juta. A superfície dos cabos enterrados diretamente no solo é revestida com uma camada de juta impregnada com asfalto, o que oferece proteção ao cabo. No entanto, quando os cabos enterrados são colocados em canais, túneis ou poços, essa camada de juta impregnada com asfalto deve ser removida, a fim de reduzir o risco de incêndio. Ao mesmo tempo, as tampas dos canais de cabos devem ser bem fechadas e cobertas de forma completa, de modo que as escórias de solda não possam causar incêndios nos cabos, reduzindo assim a probabilidade de ocorrência de incêndios. 7. Mantenha a limpeza e uma ventilação adequada nos túneis de cabos. Os túneis ou canais para cabos devem ser mantidos limpos. É proibido armazenar lixo e outros resíduos neles. A água e o óleo bruto presentes nos túneis e canais devem ser removidos imediatamente ; Em operação normal, túneis e canais de ventilação adequados. 8. Mantenha os túneis ou canais de cabos bem iluminados. A camada de cabos, a iluminação ou os canais dentro dos túneis de cabos geralmente estão em boas condições, e são necessárias escadas especiais para se deslocar entre o teto e o chão dos túneis e dos canais.
(1) Utilizar cabos ignífugos; (2) Utilizar suportes para cabos à prova de fogo ; (3) Utilizar tinta ignífuga ; (4) Instalar paredes de isolamento contra incêndio e barreiras de proteção contra incêndio em túneis de cabos, saídas de mezaninos, entre outros locais ; (5) Os cabos aéreos devem ser mantidos longe dos tubos de óleo e das portas antivazamento. Caso contrário, é necessário utilizar tubulações especiais ou tomar medidas de isolamento térmico e proteção contra incêndios.
Quais são as medidas de proteção contra incêndios em cabos? As respostas são as seguintes: (1) Utilizar cabos retardantes de chama ; (2) Utilizar suportes para cabos à prova de fogo ; (3) Utilizar tinta ignífuga ; (4) Instalar paredes de isolamento contra incêndio e barreiras de proteção contra incêndio em túneis de cabos, saídas de mezaninos, entre outros locais ; (5) Os cabos aéreos devem ser mantidos longe dos tubos de óleo e das portas antivazamento. Caso contrário, é necessário utilizar tubulações especiais ou tomar medidas de isolamento térmico e proteção contra incêndios.
O cabo é enterrado no solo, coberto com areia amarela e, em seguida, com uma tampa de cimento.
1 Utilizar cabos retardantes de chama; 2 Utilizar suportes para cabos à prova de fogo ; 3 Utilizar tinta ignífuga ; 4 Em túneis de cabos, saídas de mezaninos e outros locais semelhantes, devem ser instaladas paredes de isolamento contra incêndio e barreiras protetoras contra fogo ; Os 5 cabos aéreos devem ser mantidos longe dos tubos de óleo e das portas antivazamento
1 Utilizar cabos retardantes de chama; 2 Utilizar suportes para cabos à prova de fogo ; 3 Utilizar tinta ignífuga ; 4 Em túneis de cabos, saídas de mezaninos e outros locais semelhantes, devem ser instaladas paredes de isolamento contra incêndio e barreiras protetoras contra fogo ; Os 5 cabos aéreos devem ser mantidos longe dos tubos de óleo e das portas antivazamento. Caso contrário, é necessário utilizar tubulações especiais ou tomar medidas de isolamento térmico e proteção contra incêndios.
1 Utilizar cabos retardantes de chama; 2 Utilizar suportes para cabos à prova de fogo ; 3 Utilizar tinta ignífuga ; 4 Em túneis de cabos, saídas de mezaninos e outros locais semelhantes, devem ser instaladas paredes de isolamento contra incêndio e barreiras protetoras contra fogo ; Os 5 cabos aéreos devem ser mantidos longe dos tubos de óleo e das portas antivazamento. Caso contrário, é necessário utilizar tubulações especiais ou tomar medidas de isolamento térmico e proteção contra incêndios.
Medidas comuns: 1. Utilizar cabos ignífugos; 2 Utilizar suportes para cabos à prova de fogo ; 3 Utilizar tinta ignífuga ; 4 Em túneis de cabos, saídas de mezaninos e outros locais semelhantes, devem ser instaladas paredes de isolamento contra incêndio e barreiras protetoras contra fogo ; Os 5 cabos aéreos devem ser mantidos longe dos tubos de óleo e das portas antivazamento. Caso contrário, é necessário utilizar tubulações especiais ou tomar medidas de isolamento térmico e proteção contra incêndios. Medidas de proteção contra incêndios em cabos de usinas elétricas: 1. As medidas para evitar a propagação do fogo nos cabos incluem: selagem, bloqueio, revestimento, isolamento, envolvimento com materiais protetores, uso de névoa d’água e outras. 2 Os revestimentos e materiais de vedação devem passar por avaliação técnica para serem considerados adequados. Além disso, devem ser produzidos por fábricas que possuam licença de produção emitida pelos órgãos policiais. Seus produtos devem ser feitos de materiais não inflamáveis ou de difícil combustão, e devem atender aos requisitos de resistência ao fogo estabelecidos nas normas. Ao aplicar, preste atenção à resistência ao fogo do diluente. 3 Todos os orifícios, buracos, poços e entradas de cabos que atravessam paredes, lajes e canais de cabos, a fim de chegar às salas de controle, aos compartimentos dos cabos, aos painéis de controle e aos painéis de proteção, bem como as entradas dos cabos nas áreas onde há óleo, devem ser selados rigorosamente com material isolante contra fogo. Os cabos das usinas elétricas podem ser revestidos, ao longo de determinada extensão, com verniz resistente ao fogo ou outras substâncias ignífugas. Perto dos canais de cabos que ficam próximos aos equipamentos de lubrificação, devem ser adotadas medidas de proteção contra propagação do fogo; as tampas desses canais devem ser fechadas. 4 Se for necessário instalar novos cabos em camadas de cabos que já possuem medidas de proteção contra incêndios, é preciso tomar as medidas de proteção contra incêndios necessárias o mais rápido possível. 5 Nos corredores de cabos, é recomendável criar seções de isolamento contra incêndio a cada 60 m. 6 É estritamente proibido colocar os cabos diretamente sobre as tubulações de vapor. Quando os cabos são instalados em altura, a distância entre eles e as tubulações de vapor deve ser de pelo menos 1 m (para cabos elétricos) e 0,5 m (para cabos de controle). A distância em relação às tubulações de óleo também deve ser o maior possível. 7 Os espaços entre os cabos, túneis, poços e canais de cabos devem ser mantidos em ordem; não é permitido acumular objetos desnecessários neles. É estritamente proibido que haja óleo acumulado nos canais de cabos. 8. As saídas de alívio de pressão localizadas perto da parte frontal da máquina a vapor, nos orifícios para cinzas da caldeira, nas portas de segurança e nas válvulas de ar frio dos moinhos de carvão não devem ficar voltadas diretamente para os cabos elétricos. Caso contrário, são necessárias medidas de proteção contra incêndios (como o uso de coberturas ou caixas fechadas). 9 Ao aplicar o isolante nas caixas dos cabos, nos espaços entre cabos, em túneis ou valas, a fusão do isolante deve ser feita do lado de fora. 10 Em situações em que vários terminais de cabo são instalados lado a lado, deve-se colocar divisórias entre eles ou preencher o espaço com material ignífugo. 11 Para apagar incêndios em cabos localizados em túneis ou locais com ventilação insuficiente, deve-se usar um respirador com oxigênio, luvas isolantes e sapatos isolantes. 12 Nos lados da caixa de conexão dos cabos elétricos, bem como nas áreas adjacentes, devem ser adotadas medidas de proteção contra incêndio, como o uso de fitas ignífugas. 13 Evitar que, durante a construção, os cabos de energia e os cabos de controle se misturem, bem como que os cabos fiquem distribuídos de maneira desigual ou amontoados de forma desordenada. Deve ser instalada uma barreira ignífuga entre o cabo de potência e o cabo de controle. 14 Em usinas termelétricas, para turbinas, salas de caldeiras e sistemas de transporte de carvão, são recomendados cabos blindados ou cabos retardantes de chama; cabos de plástico comuns não são adequados.