Problemas encontrados nos testes dos lavadores de olhos no inverno

2016-01-30View Original

Thread Content

Na semana passada, fui a uma instalação em Shandong para fazer uma inspeção dos dispositivos de lavagem dos olhos. Esses dispositivos são do tipo aquecidos eletronicamente, produzidos pela nossa empresa. Percebi que, no inverno, há um problema bastante real com esses dispositivos durante os testes. Gostaria de saber como vocês lidam com isso nas suas instalações? Todos sabem que o lavador de olhos é um equipamento de emergência, que normalmente não é utilizado. Por isso, a água contida dentro dos tubos do lavador de olhos acaba se deteriorando. Por esse motivo, no local, é necessário abrir regularmente os botões de lavagem e pulverização do lavador de olhos para esvaziar a água que está nele. Além disso, isso também permite verificar se o lavador de olhos está em bom estado de funcionamento. Portanto, ao abrir regularmente o dispositivo de lavagem dos olhos no inverno para fazer testes, surge um grande problema: a água que sai desse dispositivo congela no chão. Assim, as pessoas feridas podem escorregar antes mesmo de conseguir chegar até o dispositivo de lavagem dos olhos. Quais são as soluções para isso? Agradeço a todos aqui! @jiyuwoaa @MoverDeAdesivos @tomtom999999 @song2015
Reply #22016-01-30
A cada semana, o dispositivo de lavagem dos olhos é inspecionado para remover a água acumulada. No inverno, para evitar o congelamento, a água pode fluir continuamente; a água utilizada nos lavatórios oculares é coletada após passar pelo recipiente correspondente, evitando assim que gele no chão. Realmente não é possível testar o sistema de spray nos lavatórios oculares, pois a água gela facilmente após ser borrifada
Reply #32016-01-30
Os problemas que o autor enfrenta são mais comuns em equipamentos antigos. Atualmente, os novos equipamentos utilizados na indústria de refino possuem salas de bombas; de acordo com o princípio dos 15 metros, os dispositivos de lavagem dos olhos são instalados nessas salas. No inverno, essas salas são aquecidas, portanto, não há grandes problemas durante os testes. Como no conjunto de unidades de hidrocraqueamento que eu administro, construído e colocado em operação há 10 anos, há um lavador de olhos ao lado do tanque de amônia líquida. Não existe aquecimento elétrico, e a cada inverno suspendemos seu funcionamento para evitar congelamentos. No entanto, isso não atende aos requisitos necessários. Por isso, agora planejamos reformá-lo e transferi-lo para a sala dos compressores. Na parte inferior do lavador de olhos, foi projetado um canal de drenagem; durante os testes, é possível direcionar a água para esse canal, o que resolve o problema do piso escorregadio no inverno.
Reply #42016-01-31
Nos complexos químicos do Norte, os lavatórios para os olhos são uma grande dificuldade. No inverno, é impossível utilizá-los por questões de segurança; além disso, o uso de sistemas de aquecimento acarreta o risco de queimaduras devido às altas temperaturas. Além disso, manter a água corrente o tempo todo também representa um problema em termos de economia de energia. Atualmente, utiliza-se aquecimento elétrico para manter a temperatura em 30°C; é necessário realizar descargas periódicas para garantir um funcionamento estável, mas os custos de operação são elevados.
Reply #52016-01-31
Você tem razão até certo ponto: não houve problemas nos testes da parte destinada à lavagem dos olhos, mas realmente houve problemas nos testes da parte de pulverização. Uma sugestão simples: ao realizar os testes na parte de pulverização, existem duas maneiras de resolver o problema. 1) O próprio dispositivo de lavagem dos olhos possui um funil para testes de pulverização; já instalamos esse equipamento na AKZO NOBEL. 2) Pode-se usar outro equipamento de teste para verificar a funcionalidade da parte de pulverização. Ou seja, pode-se criar um equipamento portátil para testes de pulverização, que foi utilizado em um projeto da BASF em Xangai.
Reply #62016-01-31
Seu método é digno de ser seguido, obrigado!
Reply #72016-01-31
Os lavatórios de olhos com aquecimento elétrico utilizados no Norte devem ser os mais seguros e eficazes. Quanto ao alto custo de operação que você mencionou, o principal fator é o consumo de energia. A potência de um lavatório de olhos com aquecimento elétrico é, no máximo, de 200W, e a temperatura é controlada entre 25 e 30°C. Portanto, não se consome muita energia por dia; eu ainda não fiz os cálculos. Você acha que existe algo mais eficaz do que o aquecimento elétrico? O aquecimento por vapor não pode ser utilizado nos lavatórios de olhos. Já no caso do aquecimento por água quente, é necessário prestar atenção à temperatura da água utilizada para o aquecimento. Geralmente, a temperatura da água quente não deve ultrapassar 50°C. Além disso, é suficiente utilizar tubos de aquecimento do tipo DN15. Eu já vi aquecimento por água quente em alguns locais.
Reply #82016-02-03
O padrão ainda não foi enviado para mim. 79487839@qq.com, obrigado
Reply #92016-03-04
Os padrões americanos para lavatórios oculares foram enviados para o seu e-mail. Por favor, verifique
Reply #102016-03-09
Meu e-mail é lizhenqing1973@163.com. Obrigado.
Reply #112016-03-10
A saída de drenagem na parte inferior do lavador de olhos é, em alguns casos, munida de rosca; provavelmente, o diâmetro do tubo é DN32, permitindo que um tubo seja conectado ao sistema de drenagem
Reply #122016-03-30
Olá, vi que você possui um lavador de olhos americano que atende à norma ANSI/ISEA Z358.1 2014. Poderia me enviar uma cópia? Meu e-mail é 498125371@qq.com. Obrigado! Outra pergunta: no lavador de olhos, quase sempre se usa aquecimento elétrico. Existe também o aquecimento com água quente?
Reply #132016-04-05
Pergunta extra: Pessoal, pelo que vocês sabem, quantos dos lavatórios oculares instalados no local foram usados em situações de emergência? :L
Reply #142016-04-20
A saída de água do lavador de olhos geralmente não é conectada no local do cliente. Quanto ao tamanho e ao tipo da conexão, eles podem ser definidos de acordo com as exigências do cliente
Reply #152016-04-20
Você provavelmente está em uma região do norte, por isso só vê lavatórios oculares com aquecimento elétrico. Quanto à questão de se os lavatórios oculares devem ser aquecidos com água quente, vi em alguns locais clientes utilizando água quente para esse fim. No entanto, é difícil controlar a temperatura da água utilizada para o aquecimento. Por isso, recomenda-se o uso de aquecimento elétrico. O aquecimento com água quente é uma questão relacionada à tecnologia de controle de temperatura, e é difícil de ser controlado
Reply #162016-04-20
O lavador de olhos é, originalmente, um equipamento de emergência, e é difícil usá-lo apenas uma vez. Mas, assim que se utiliza o lavador de olhos, acidentes acontecem no local; é algo que não queremos ver
Reply #172016-04-20
Quero dizer que o design é uma coisa, enquanto a aquisição dos materiais, a construção e o uso pelo usuário final são coisas diferentes (já vi casos em que as pessoas nem entendiam o que era o design mesmo :L). Muitos dos dispositivos de lavagem dos olhos são apenas uma formalidade; há coisas que preferem não ser reveladas. Alguém disse que todo design é, na verdade, plágio. Mas há casos em que o plágio nem sequer se assemelha ao original. Assim, a “segurança” acaba se perdendo, pouco a pouco, com todos esses níveis de plágio :(
Reply #182016-05-02
Ligue com frequência para verificar, e instale um ralo ou canal de escoamento nas proximidades

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.