O transmissor de diferença de pressão EJA120 pode ser conectado diretamente ao PLC da Siemens?
O transmissor de diferença de pressão EJA120 pode ser conectado diretamente ao PLC da Siemens? Essa frase é muito vaga. Se você entender o princípio de processamento de dados pelo PLC, ficará claro!
Em princípio, é possível. Dois exemplos: 1. Não há problema em conectar sinais de pressão do tipo eja ao PLC. 2. Também não há problema em conectar sinais de diferença de pressão que não sejam do tipo eja ao PLC. O principal problema é não saber exatamente a qual aspecto você se refere com sua pergunta. Acho que o PLC consegue processar sinais analógicos, então está tudo bem.
Se a placa estiver conectada apenas a transmissores, isso é aceitável (com alimentação por uma única fonte de energia). Porém, se a placa tiver tanto componentes passivos quanto ativos, isso não é permitido. Embora a exibição possa funcionar normalmente, é muito provável que ocorram interferências entre os canais. Em geral, é exigido que todos os sinais analógicos que entram no PLC sejam conectados a conversores de isolamento; caso contrário, a confiabilidade será **reduzida**. Muitas placas de entrada analógica de PLCs são comuns à terra, portanto, somente ao usar a mesma fonte de alimentação é que não ocorre interferência entre elas.
Qualquer transmissor de sinal analógico em sistema de duas linhas pode ser conectado aos terminais de entrada analógica dos DCS ou PLCs que possuem função de alimentação do circuito, o que é um padrão industrial. Não sei qual é a verdadeira intenção do autor da pergunta