Thread Content
Qual é a diferença em definir como prioritário e redefinir a prioridade após a intertravamento? Como entender o portão NAND? Existe algum tipo de legenda que possa explicar de maneira mais fácil, ou algum livro?
Eu sei um pouco, mas acho que não conseguirei explicar direito para você. Espero que algum especialista se manifeste
http://bbs.hcbbs.com/thread-490144-1-1.html
Prioridade de ativação e prioridade de reativação referem-se ao estado que é executado quando tanto o sinal de ativação quanto o de reativação estão em 1. Na prioridade de ativação, a saída é 1; já na prioridade de reativação, a saída é 0. Um portão NOR, na verdade, realiza uma inversão
Este tópico foi editado pela última vez por HEJIYUER em 1/2/2016, às 23:47. Como exemplo prático: quando o nível do líquido fica alto, é acionado um sistema de intertravamento que fecha a válvula de alimentação. 1. Prioridade de ativação: LAH – A válvula está fechada. Quando você pressiona o botão de reinicialização (reinicializar significa abrir a válvula), se o LAH ainda estiver presente, então a válvula não conseguirá se abrir (pois o LAH tem prioridade, já que ele está em estado ativo). É preciso esperar até que o LAH desapareça e, só então, pressionar o botão de reinicialização para abrir a válvula. 2. Reinicialização prioritária, popularmente conhecida como reinicialização forçada LAH – a válvula foi fechada. Quando você pressiona o botão de reinicialização (reinicializar significa abrir a válvula), a válvula se abre, independentemente de a LAH estar presente ou não (pois a reinicialização tem prioridade). No design real de intertravamentos, utiliza-se, na maioria dos casos, o princípio da “prioridade de acionamento”. Isso porque, uma vez que o intertravamento é acionado, é necessário que a condição de “desaparecimento da entrada do intertravamento” seja atendida antes que seja possível reativar o intertravamento = iniciar a operação do processo. Caso contrário, podem ocorrer acidentes. A priorização de ativação também é útil, por exemplo, no design lógico dos painéis de alarme: (não se trata de um design de intertravamento de processos) 1. O acionamento em cadeia é ativado, o alarme começa a tocar. Se você pressionar “Silenciar”, ou seja, reiniciar o sistema, o alarme deixará de tocar. Caso contrário, o alarme continuará soando sem parar ; Isso é uma restauração feita pelos bandidos. 2. Mas, no caso das luzes de alarme de intertravamento, o design deve priorizar o estado ativado. Enquanto houver entrada de intertravamento, mesmo que se pressione o botão de reset do painel de controle, as luzes de alarme continuarão acesas; isso é essencial. Porque o estado da luz de alarme deve ser consistente com a situação no local; não se pode usar o modo de reinicialização para ladrões, caso contrário, isso pode confundir os operadores internos. . . Porta NÃO, por exemplo: o óleo lubrificante precisa ser pré-aquecido a uma determinada temperatura para que o compressor possa ser ligado. No entanto, geralmente instalamos apenas um alarme de temperatura baixa, TAL. Na lógica de condução, o sinal de alerta na tela é TAL, mas a condição para conduzir é: NOT TAL. Portanto, basta adicionar uma porta NAND à entrada de TAL para obter a condição de condução. @jiaguoyun @budaoweng123 @Arco grande para cavalo grande
Se você precisa de um livro para entender o assunto em profundidade, então compre “Fundamentos de Tecnologia Eletrônica Digital”, 5ª edição, publicado pela Editora de Educação Superior. Este livro tem cinco capítulos que explicam detalhadamente os flip-flops. Eu recomendo que você o compre; ao ler o conteúdo relacionado, você vai entender tudo