Este tópico foi editado pela última vez por Xiao Gong 1985 em 16/02/2016, às 07:53. Existe alguma solução eficaz para o problema dos impactos hidráulicos nas tubulações de escoamento?
Reply #22016-02-02
O impacto hidráulico nas tubulações de água de condensação geralmente é causado pela pequena quantidade de água de condensação em algum dos ramais. Nesse caso, o ramal responsável pelo impacto hidráulico é isolado e descarregado separadamente.
Reply #32016-02-02
Isso certamente é causado pela grande diferença de temperatura entre as águas de condensação. 1. É preciso verificar quantas vias de mistura existem; devemos ter mais de 150 desumidificadores herméticos. Atualmente, a grande maioria dos desumidificadores utilizados são do tipo bimetalico, que são muito estáveis, e a temperatura de desumidificação pode ser ajustada. 2. Também temos a água de condensação dos aquecedores e dos reboilers. No caso dos reboilers, anteriormente, a água de condensação do vapor a 1,0 MPa se misturava com a água de condensação do vapor a 0,4 MPa, o que causava problemas. Depois, elas foram separadas, e tudo voltou ao normal. Também houve um momento em que a temperatura da água de condensação do aquecedor era inferior a 60 graus. Essa água se misturava com a água de condensação do reator, cuja temperatura era de mais de 120 graus. Isso causou problemas graves relacionados aos impactos hidráulicos, e por isso os sistemas foram separados posteriormente.
Reply #42016-02-02
Verifique a pressão e a temperatura de cada linha de tubulação de água condensada; se houver grandes diferenças, é necessário tratar cada uma delas separadamente, reduzindo a pressão. Além disso, o tanque de amortecimento de água condensada deve ser utilizado para acumular e regular a pressão.
Reply #52016-02-03
Já foi dito tudo o que precisava ser dito lá em cima; eu não vou repetir. De fato, é a diferença de temperatura que causa isso
Reply #62016-02-03
É possível instalar um eliminador de impacto de água, ou substituir a válvula de retenção por uma do tipo de fechamento lento~~ Claro, também é possível abrir a válvula de descarga manualmente a cada vez~~ Hehe
Reply #72016-02-15
Verifique a temperatura da água de retorno do condensado para determinar se é uma grande diferença de temperatura que causa o impacto da água. Durante as manutenções, é possível conectar separadamente os canos com água de temperatura mais alta.
Reply #82016-03-03
Obrigado a todos. Com certeza há algum problema com o nosso desumidificador; ele quase não funciona. A temperatura da água de retorno do condensado está em torno de 120 graus

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.