HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas com as válvulas magnéticas de controle remoto

2016-02-02View Original

Thread Content

Nossa empresa produz polióis de éter. Atualmente, possuímos **tanques intermediários pequenos e tanques para os produtos finais. Eles foram projetados para facilitar a observação e economizar dinheiro. Todos utilizam válvulas de reboque magnéticas montadas na parte superior. Agora, foi detectado um problema: como a temperatura está baixa, a viscosidade do poliéter é alta. Por isso, o nível do líquido não muda durante o processo de alimentação, ou muda apenas um metro ou meio metro e depois para de mudar. Vamos ajustar os instrumentos agora, é só puxá-los um pouco. As polias lá dentro não estão travadas. Acho que é porque o material de alta viscosidade grudou no flutuador dentro do tanque, fazendo com que o peso do flutuador aumentasse. Antes, o flutuador ficava flutuando na superfície do líquido, mas agora fica suspenso em algum ponto da superfície, sem se mover conforme ela muda. Por favor, quem souber, me ajude a analisar isso e me diga se existe alguma solução viável. A densidade do poliéter PS é 1000; a densidade da boia também é considerada como 1000
Reply #22016-02-02
Por favor, que os especialistas me ajudem a encontrar uma solução melhor. Não consigo pensar em nada sozinho
Reply #32016-02-02
A densidade do PS poliéter é 1000; a densidade daquele flutuador também é considerada como 1000. Ao aprender sobre isso, basicamente não há problemas
Reply #42016-02-02
Torne a densidade da esfera flutuante um pouco menor! Em resumo, diminuir o nível do líquido não afeta em nada
Reply #52016-02-02
““Agora, basta puxar um pouco.” Provavelmente, é por causa da falta de força magnética, ou porque a distância entre o disco magnético e o corpo do tanque é muito grande, ou ainda devido à falta de flexibilidade do disco magnético. Além disso, verifica-se se a diferença entre o diâmetro externo do flutuador e o diâmetro interno do cilindro é muito grande.
Reply #62016-02-03
O medidor de nível de tipo de inversão magnética pode substituir os medidores de nível feitos de vidro ou tubos de vidro, sendo utilizado para medir o nível do líquido em recipientes sob pressão ou em recipientes abertos. Além de indicar o nível no local, ele também pode oferecer funções de alarme quando o nível atinge valores perigosos, além de permitir a transmissão de sinais à distância, possibilitando assim o alarme e o monitoramento em locais remotos.
Reply #72016-02-03
É possível refazê-lo. Se houver algum problema na execução,
Reply #82016-02-03
Pode-se considerar a aplicação de aquecimento auxiliar no flutuador com válvula de retenção magnética e nas válvulas esféricas superior e inferior. Prevenir que a temperatura fique muito baixa, o que causaria um aumento da viscosidade do material e, assim, problemas de aderência
Reply #92016-02-03
Concordo com quem disse acima: a ideia de adicionar aquecimento por vapor é boa
Reply #102016-02-04
Com a adição de aquecimento, a densidade do meio dentro do flutuador magnético difere da densidade no interior do tanque. Isso faz com que os resultados das medições apresentem erros em relação ao nível real do líquido, devido à diferença de densidade. A viscosidade é muito alta, o que torna inadequado o uso de páginas magnéticas. Deve-se usar outras formas, como ultrassom ou radar. Se o preço for alto demais, use um transmissor de diferença de pressão com flange único, com aquecimento adicional na parte inferior, assim a precisão será maior. Se ainda não funcionar, mantenha como está e vá puxando todos os dias.
Reply #112016-02-05
Recomenda-se aquecimento auxiliar. Ou substituir por um revestimento a vapor com válvula de retenção magnética. O problema provavelmente está na alta viscosidade em baixas temperaturas.
Reply #122016-02-05
Seja realista: troque o transmissor de pressão
Reply #132016-02-06
Basta diminuir um pouco mais a densidade do flutuador, é isso
Reply #142016-02-09
Já não há nada que se possa fazer. Ou você troca o medidor, ou precisa ir ao local todos os dias para fazer a manutenção. Se a viscosidade for alta, usar um medidor de tipo de contato é inútil; é impossível obter resultados precisos nesse caso
Reply #152016-02-09
Como a viscosidade do meio é alta, recomenda-se o uso de radar de ondas guiadas para medir o nível do líquido

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.