Por que a relação entre a tensão de diferença do transmissor do medidor de vazão por placa de orifício e o valor exibido pelo acumulador não é linear? Quando se insere 4 miliamperes, o acumulador mostra 0; quando se insere 20 miliamperes, ele mostra 3000. Na verdade, o valor máximo definido é 3000. No entanto, com 8 miliamperes, o valor exibido é 1500, em vez de 750. Com 12 miliamperes, o valor exibido é 2100, e com 16 miliamperes, é 2600. O que está acontecendo? (O modo de entrada selecionado no acumulador é “diferença de pressão não linear”)
O transmissor de diferença de pressão do medidor de vazão por placa de orifício não funciona de maneira linear em relação ao acumulador
A saída do transmissor de diferença de pressão do medidor de vazão por placa de orifício para o acumulador não segue uma relação linear, mas sim uma relação de raiz quadrada.
A relação entre a diferença de pressão e o fluxo no orifício é uma relação quadrática; portanto, deve-se realizar a operação de raiz quadrada no transmissor ou no acumulador. No seu caso, está-se fazendo a extração de raiz no calculador, portanto o sinal de 4-20mA inserido não tem uma relação linear com o valor exibido.
ΔP, o quê mesmo? Eu também não sei. Alguém que entenda disso, por favor!
ΔP, o quê mesmo? Eu também não sei. Alguém que entenda disso, por favor!
O modo de entrada selecionado para o calculador é a raiz quadrada da diferença de pressão, de forma não linear. Isso está correto para o 4º andar
O cálculo possui uma opção de seleção do tipo de sinal de entrada interno; escolha “Raiz quadrada da vazão” ou “Raiz quadrada da diferença de pressão”, e não escolha a opção linear!
O cálculo possui uma opção de seleção do tipo de sinal de entrada interno; escolha “Raiz quadrada da vazão” ou “Raiz quadrada da diferença de pressão”, e não escolha a opção linear!