Medidor de vazão com placa de orifício até registrador de acumulação

2016-02-03View Original

Thread Content

Por que a relação entre a tensão de diferença do transmissor do medidor de vazão por placa de orifício e o valor exibido pelo acumulador não é linear? Quando se insere 4 miliamperes, o acumulador mostra 0; quando se insere 20 miliamperes, ele mostra 3000. Na verdade, o valor máximo definido é 3000. No entanto, com 8 miliamperes, o valor exibido é 1500, em vez de 750. Com 12 miliamperes, o valor exibido é 2100, e com 16 miliamperes, é 2600. O que está acontecendo? (O modo de entrada selecionado no acumulador é “diferença de pressão não linear”)
Reply #22016-02-03
O transmissor de diferença de pressão do medidor de vazão por placa de orifício não funciona de maneira linear em relação ao acumulador
Reply #32016-02-03
A saída do transmissor de diferença de pressão do medidor de vazão por placa de orifício para o acumulador não segue uma relação linear, mas sim uma relação de raiz quadrada.
Reply #42016-02-03
A relação entre a diferença de pressão e o fluxo no orifício é uma relação quadrática; portanto, deve-se realizar a operação de raiz quadrada no transmissor ou no acumulador. No seu caso, está-se fazendo a extração de raiz no calculador, portanto o sinal de 4-20mA inserido não tem uma relação linear com o valor exibido.
Reply #52016-02-13
ΔP, o quê mesmo? Eu também não sei. Alguém que entenda disso, por favor!
Reply #62016-02-13
ΔP, o quê mesmo? Eu também não sei. Alguém que entenda disso, por favor!
Reply #72016-02-17
O modo de entrada selecionado para o calculador é a raiz quadrada da diferença de pressão, de forma não linear. Isso está correto para o 4º andar
Reply #82016-02-18
O cálculo possui uma opção de seleção do tipo de sinal de entrada interno; escolha “Raiz quadrada da vazão” ou “Raiz quadrada da diferença de pressão”, e não escolha a opção linear!
Reply #92016-02-18
O cálculo possui uma opção de seleção do tipo de sinal de entrada interno; escolha “Raiz quadrada da vazão” ou “Raiz quadrada da diferença de pressão”, e não escolha a opção linear!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.