Um misturador acionado por um motor de frequência variável para de funcionar quando a frequência utilizada é elevada para 40-50. Isso acontece várias vezes. Mas o giro do equipamento é suave, e não há ruídos anormais durante a operação. Por favor, analise as causas da falha.
O motor e a agitadora não são compatíveis; em alta velocidade, o torque é excessivo, e o conversor de frequência entra em modo de proteção contra sobrecarga
Ao ajustar a frequência, verifique a corrente e o problema de compatibilidade entre a potência do motor e a potência do misturador.
As respostas dadas pelos colegas de cima são muito sensatas. Gostaria de saber se você já chegou a 50Hz antes. Se já alcançou esse valor no passado, mas agora está havendo interrupções no funcionamento, verifique se há mudanças na viscosidade do meio, na capacidade, na tensão da fonte de energia, etc., que possam causar um aumento na corrente do agitador.
De qual fabricante é o conversor de frequência, cuja interface não exibe a causa da falha? ~~
O que foi dito no 4º e 5º andares faz sentido: quando há ajuste de frequência, a frequência do motor aumenta, e o consumo de energia pelo agitador também aumenta. Se o consumo de energia pelo agitador ultrapassar a capacidade nominal do motor, este irá travar.
Verifique qual é a corrente do inversor
Eu encontrei uma bomba do tipo JHL6-80, com potência do motor de 22KW e 2 polos. Quando a bomba é ligada, ocorre sobrecorrente. Não é possível instalar um conversor de frequência para controlar a corrente em até 40A.
Uso de inversores de frequência para controlar a velocidade do motor assíncrono. Ao escolher a capacidade do inversor, a corrente nominal do inversor é um fator crucial. A capacidade do inversor deve ser definida com base na maior corrente de operação que pode ocorrer durante o funcionamento. Após a seleção do motor assíncrono, geralmente é necessário escolher o inversor com base na corrente nominal do motor assíncrono, ou então com base no valor da corrente durante o funcionamento real do motor (valor máximo). Quando o modo de operação é diferente, os métodos de cálculo e seleção da capacidade do inversor variam, assim como as condições que o inversor deve satisfazer. Ao escolher a capacidade do inversor, a corrente nominal do inversor é um fator importante. A capacidade do inversor deve ser selecionada com base na maior corrente de operação que pode ocorrer durante o funcionamento
Este é o mais simples. Primeiro, verifique se o inversor de frequência desligou o equipamento devido a um alarme de corrente excessiva. Em segundo lugar, pode-se simplesmente usar a frequência de rede para verificar qual é a corrente de operação real. Terceiro, existem soluções: se a corrente for ligeiramente superior à corrente de operação do motor, isso não representa um problema grave. É possível substituí-lo por um inversor de frequência com maior potência. De qualquer forma, você não conseguirá atingir 50Hz, e o motor também não vai queimar.