Ajustar o ponto zero mecânico do transmissor EJA não afetará a quantidade de deslocamento, certo?

2016-02-04View Original

Thread Content

Transmissor de diferença de pressão EJA com duas flanges – para medição do nível do líquido. Acho que não é possível
Reply #22016-02-05
O zeroamento mecânico consiste apenas em ajustar o valor para 0 dentro de uma pequena faixa; o que muda é apenas o valor PV, sem afetar a escala!
Reply #32016-02-05
Veja em que condições você realiza o ajuste para zero. Quando o nível real do líquido é zero, é correto realizar um ajuste mecânico para que a saída do transmissor também seja zero. Não se deve fazer esse ajuste em qualquer situação; Além disso, o zero foi ajustado, o que alterou a quantidade de migração, mas a faixa de medição permaneceu a mesma.
Reply #42016-02-05
Ajustes em pequena escala não são um problema
Reply #52016-02-05
O ponto zero mecânico foi ajustado, e, com isso, a quantidade de deslocamento também foi ajustada. No entanto, isso não afeta a faixa de medição.....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.