Thread Content
Nossa empresa projetou vários sistemas de processamento de GNL. Nos exames de segurança realizados em diferentes locais, alguns especialistas utilizaram as “Normas de Projeto para Prevenção de Incêndios em Empresas de Petróleo e Químicos” GB50160, enquanto outros usaram as “Normas de Projeto para Prevenção de Incêndios em Instalações de Gás Natural” GB50183. Qual norma deve ser aplicada, afinal?
No projeto de instalações de GNL, é utilizado o GB50160; para as avaliações de segurança, também se utiliza o GB50160; No projeto é utilizado o GB50183; portanto, a revisão de segurança também deve seguir o GB50183.
Este tópico foi editado pela última vez por Huang Yi em 5/2/2016, às 15:41. Acontece que, no passado, os órgãos de bombeiros verificavam se as fábricas petroquímicas seguiam as normas de construção ou as normas específicas para indústrias petroquímicas. Atualmente, a verificação é feita, na maioria dos casos, de acordo com as normas específicas para indústrias petroquímicas. Na versão preliminar das revisões parciais da norma GB50160-2008, na seção de disposições gerais 1.02, está escrito que “nos projetos de química a base de carvão, além do transporte, armazenamento e processamento do carvão, os processos de processamento subsequentes são semelhantes aos processos da indústria petroquímica; portanto, pode-se seguir estas normas como referência”. Na minha opinião, o projeto de produção de GNL a partir de gás de coque deve ser considerado parte da indústria química do carvão; portanto, encontrar as normas adequadas é realmente um problema. . . Acho que as normas aplicáveis às obras de construção precisam ser discutidas e confirmadas em conjunto com os órgãos locais responsáveis pela segurança e pelo combate a incêndios. Dessa forma, a fiscalização fica mais fácil; caso contrário, a situação se torna complicada, causando prejuízos maiores aos proprietários. . .