Thread Content
Hoje o mestre me perguntou como determinar se um transmissor em campo está medindo com precisão ou não, o que me deixou completamente confuso. Eu realmente não sabia como verificar isso. Peço aos senhores especialistas que me dêem algumas dicas. Obrigado
Apenas expressar os próprios pensamentos; Em estado de operação, 1. Os valores na parte superior da tabela permanecem constantes, sem qualquer variação ; 2. Zeroar os valores ; 3. Acima do limite ; 4. Subindo ou descendo lentamente o tempo todo ; Em comparação com a tabela no local?
Se for um parâmetro especialmente importante, pode-se definir um valor na superfície do solo; assim, durante as inspeções, basta compará-lo com o valor no lado do DCS.
1. Comparação ; 2. Estimativa. . .
É um transmissor de pressão? Se for esse o caso, desligar a válvula de segurança significa que se trata de uma válvula de base. Em seguida, basta desconectar o transmissor de pressão e conectá-lo à atmosfera, para verificar se o valor indicado é zero. Se for assim, normalmente não há problemas. No entanto, por precaução, é necessário usar um medidor de pressão para verificar se os valores de 0%, 25%, 50%, 75% e 100% correspondem ao intervalo de medição do transmissor
Não é possível determinar, só se pode fazer uma comparação com a superfície do solo nas proximidades, ou calcular com base em outros parâmetros das tubulações de processo
Se o transmissor mede com precisão ou não, só é possível saber comparando-o com uma fonte padrão; Mas, por meio da comparação com valores de superfície relacionados nas proximidades, ou por meio do cálculo de outros parâmetros das tubulações de processo, é possível determinar se o valor indicado pelo transmissor está correto.
O mestre pergunta: qual é o sentido de você vir aqui fazer essa pergunta? Ele está testando seu conhecimento sobre o processo de fabricação. Qual é aproximadamente esse ponto de medição? Se ultrapassar o valor natural, há um problema.
É apenas uma questão de experiência, não é? Se lhe forem dadas novas condições de operação, não há um padrão para determinar com precisão se algo está correto ou não
Na fase de projeto, deve haver valores padrão, como a pressão de operação, a temperatura de operação, bem como a diferença de pressão necessária para fechar a válvula. É importante memorizar esses valores para poder avaliar melhor se as indicações do transmissor são corretas. Se o objetivo for apenas avaliar se o transmissor em campo está em bom estado, sem necessidade de comparações, basta verificar se a fonte de alimentação está funcionando corretamente, se o transmissor emite algum tipo de alerta, se há vazamentos nos tubos de transmissão de pressão, e se a válvula de controle está aberta. Isso permite que o transmissor seja submetido a pressão em uma direção, para determinar quais são as maiores e menores variações. Em condições normais de uso, o transmissor geralmente não apresenta problemas, a menos que as unidades de medida estejam configuradas incorretamente; nesse caso, é necessário usar o dispositivo 375 para verificar. Além disso, também é um problema se a faixa de medição do transmissor não corresponder à faixa de medição do DCS. Apenas para referência.
Ao projetar a área ao redor do transmissor, é necessário ter um instrumento local, ou seja, um manômetro ou termômetro, para fazer comparações com ele!
Feche a válvula e veja se o valor volta a zero. Depois, há o medidor de pressão, mas, em geral, as fábricas não possuem esse equipamento