Resolver um problema com um transmissor de diferença de pressão!

2016-02-13View Original

Thread Content

1. Abrir a válvula principal, fechar a válvula de equilíbrio; a válvula de descarga não volta ao ponto zero. 2. Fechar a válvula principal, abrir a válvula de descarga, abrir a válvula de equilíbrio; o valor volta ao ponto zero. Qual é a causa disso? Será por causa do conjunto de cinco válvulas? Eu já descartei tudo, inclusive os resíduos
Reply #22016-02-13
Na minha opinião, deve-se fechar completamente a válvula principal. Em seguida, abre-se a válvula de drenagem para esvaziar o conteúdo, e depois fecha-se novamente. Depois disso, abre-se a válvula de equilíbrio para verificar se o valor está em zero. Se não estiver em zero, será necessário fazer ajustes
Reply #32016-02-13
Eu não posso fazer assim? Por favor, me ajude a resolver isso
Reply #42016-02-13
1. Feche as válvulas de medição de pressão positiva e negativa no conjunto de cinco válvulas. Abra a válvula de equilíbrio; o indicador do instrumento voltará a zero; 2. Ou então, feche as válvulas de medição de pressão positiva e negativa no conjunto de cinco válvulas, abra a válvula de drenagem para conectar ao ar atmosférico, e faça com que os indicadores dos instrumentos voltem a zero ; Essa premissa vale quando há um contato direto com o meio no tubo de medição, ou quando não há nenhuma migração.
Reply #52016-02-13
O seu 1 não volta a zero. 2 – Zero. Por que é isso?
Reply #62016-02-13
Peço ajuda a pessoas de bom coração{:3_63:}
Reply #72016-02-13
Entender melhor a função de cada válvula por conta própria
Reply #82016-02-13
Essa compreensão refere-se ao voo sem desvio, tanto à pressão atmosférica quanto sob pressão; a membrana de pressão apresenta variações na transmissão da pressão em diferentes condições
Reply #92016-02-13
Jovem, você está sonhando? Ao abrir a válvula principal, você pretende equilibrar a diferença de pressão positiva e negativa com a ajuda da válvula de equilíbrio? Quando a válvula principal está aberta, há uma diferença de pressão; a válvula de equilíbrio não consegue equalizar a pressão com tanta rapidez. Por isso, geralmente é preciso fechar a válvula na raiz.
Reply #102016-02-13
Assim é! Acabei de fechar a válvula principal e abrir a válvula de equilíbrio; o valor realmente voltou ao zero. Se a pressão alta e baixa forem ambas de 10 quilos, será que pode haver diferença de pressão devido a algum desvio nas membranas responsáveis pela regulação da pressão?
Reply #112016-02-13
O que significa deriva zero? Eu sou iniciante^_^
Reply #122016-02-14
Eu não posso explicar isso em detalhes; você mesmo precisa pesquisar. Para explicar a pergunta que você fez, pode-se dizer, de forma simples, que, sob condições de pressão atmosférica, a diferença de pressão entre as duas membranas é definida como zero. Quando a pressão atinge os níveis operacionais, essa diferença de pressão deixa de ser zero. Nesse caso, é necessário redefinir o ponto zero, com base nas condições operacionais
Reply #132016-02-16
Você tem certeza de que está fechando a válvula de medição localizada no conjunto de cinco válvulas do painel? Os instrumentos que abrem a válvula de equilíbrio sob pressão não retornam ao zero. Se você zerar usando a segunda operação, é impossível que a primeira operação não zero o valor, a menos que haja algum problema com o conjunto de válvulas ou que elas estejam obstruídas.
Reply #142016-05-11
O mais recente software para contornar firewalls, Freedom Gate, é incrivelmente útil! ! ! pan.baidu.com/s/1eShRiIA
Reply #152016-05-11
O mais recente software para contornar firewalls, Freedom Gate, é incrivelmente útil! ! ! pan.baidu.com/s/1eShRiIA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.