Thread Content
Como ventilar um grande espaço de oficina química de 750 metros quadrados
Geralmente, os exaustores são instalados no telhado. As empresas que realizam tais instalações possuem padrões baseados na área e no layout da fábrica.
A oficina tem 20 metros de comprimento, 36 metros de largura e 7 metros de altura. E os gases nocivos são mais densos que o ar. Principalmente depositado abaixo.
Nesse caso, você pode cavar buracos nas quatro paredes e instalar exaustores. A distância do solo é de apenas algumas dezenas de centímetros. A fábrica de máquinas de ciclo de síntese de metanol da nossa empresa possui paredes e telhados.
gentileza. Com base na área da nossa oficina, qual a potência adequada do ventilador de parede lateral?
Não tenho certeza sobre isso, devo perguntar ao departamento de engenharia.
É suficiente organizar 10-20 ventiladores de fluxo axial de 3kW, 200-300 acima do solo
Uma oficina com espaço tão grande instalará um certo número de ventiladores nas paredes laterais e um exaustor na parte superior.
Temos uma oficina semelhante. De acordo com os regulamentos, são necessárias ventilação ambiental e exaustão de emergência. A ventilação ambiental é de 6 vezes por hora e a exaustão de emergência é de 12 vezes por hora. A ventilação ambiental é simples. Alguns ventiladores na parede e o volume de ar é suficiente para 6 trocas de ar por hora. A exaustão de emergência serve para coletar todos os gases da oficina para a torre de absorção para processamento em caso de vazamento. Um volume de ar tão grande é muito caro e projetamos menos de 12 vezes.
O que são substâncias tóxicas? Seleção da capacidade do ventilador: Calcule o volume de ar de diluição com base no limite de exposição ocupacional do veneno e, em seguida, confirme se existem tempos de ventilação acidentais claramente especificados para o veneno. É utilizado o valor que for maior entre o volume de ar de diluição e os tempos de ventilação. Outros tamanhos de tubulação também possuem padrões de projeto. Recomenda-se consultar o designer.