A usina termelétrica utiliza o processo de desulfuração com amônia; o revestimento do chaminé está corroído e há amônio sulfato acumulado nele. Por favor, todos...

2016-02-16View Original

Thread Content

As usinas termelétricas utilizam o processo de desulfuração com amônia. Após um certo período de operação, o revestimento interno dos chaminés das usinas termelétricas se corrói, e o amônio sulfato acaba se acumulando nele. Por favor, senhores, onde está o problema? É um problema de operação do processo? Ainda são problemas de qualidade na instalação do revestimento interno da chaminé?
Reply #22016-02-17
A corrosão do revestimento interno se deve, em última análise, a problemas de qualidade na construção; No entanto, a presença de sulfato de an se deve a problemas no projeto do processo ou a problemas operacionais. Se a concentração de sulfúrico no tanque for muito alta, ou se a proporção entre o líquido e o sólido na solução de sulfúrico for excessiva, isso pode causar a formação de cristais em cantos e áreas suportadas por vigas. Controlar essa proporção e realizar lavagens regulares nas áreas onde há maior risco de acúmulo de cristais é eficaz para resolver esse problema.
Reply #32016-02-25
O equipamento possui um desembaçador? Qual é o tipo de desembaçador? Qual é a distância entre os desembaçadores? A eficiência do desembaçador é insuficiente; Em termos de processo: a velocidade do fluxo de ar fumegante é muito importante; a pressão da água utilizada para a limpeza do desumidificador e o tempo de limpeza também têm grande influência. O que aconteceu comigo foi que o desumidificador não foi limpo por um longo período de tempo, o que fez com que a distância entre as placas onduladas do desumidificador diminuísse. Isso causou uma velocidade excessiva do fluxo de gás. Como resultado, os gases que saíam da torre de dessulfuração continham grandes quantidades de ácido sulfúrico, ácido sulfuroso e amônio sulfuroso. Além disso, havia cristais de ácido sulfúrico nas paredes internas da chaminé, além de todo o perímetro ao redor da torre de dessulfuração.
Reply #42016-02-26
Há problemas no projeto do despolverizador da torre de desulfuração: a pressão da água utilizada para lavar o despolverizador é muito baixa, ou então o número de bocais de pulverização é insuficiente. 2. Pode haver algum problema com a operação; o intervalo de limpeza do desembaçador é muito longo. É necessário limpá-lo a cada 1 hora. Utiliza um válvula eletromagnética para controlar a válvula de água de lavagem, e um controlador de clock para possibilitar a função de lavagem automática.
Reply #52016-03-15
De qual unidade você faz parte? Deixe um meio de contato; isso pode ser resolvido. É necessário reformular o processo de desulfuração, pois são os aerossóis próprios do método de desulfuração com amônia que causam esse problema. Com certeza, as emissões de gás produzidas por você terão um longo rastro.
Reply #62016-03-17
Há razões de ambos os lados. :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.