Thread Content
A inspeção superior afirmou que o laboratório precisa ser à prova de explosões, mas o projeto inicial não previa isso. Além disso, mesmo que fosse feita a proteção contra explosões, os equipamentos de análise também não seriam à prova de explosões. Como resolver esse problema?
A pergunta é bastante genérica; não se especifica se se trata de proteção contra explosões em estruturas de construção, paredes, etc., ou de proteção elétrica contra explosões. De acordo com as “Normas de Projeto para Laboratórios em Centros de Química Petrolífera” SH/T3103-2009, item 11.1.5, as salas de análise de gases hidrocarbonetados liquefeitos, os depósitos de cilindros, os armazéns de reagentes, bem como as áreas destinadas ao tratamento de materiais inflamáveis e explosivos e ao armazenamento de amostras, devem ter tomadas e iluminação à prova de explosões. Além disso, as linhas de distribuição de energia que passam por paredes divisórias devem ser isoladas e seladas. Para referência.
Esta pergunta também requer que os membros do fórum forneçam as melhores respostas, de forma abrangente e detalhada
A inspeção superior afirmou que o laboratório precisa ser à prova de explosões, provavelmente porque há muitas pessoas por lá, e, assim como as salas de controle, exige um design à prova de explosões, especialmente no lado voltado para os equipamentos. Opinião pessoal.