Feliz Ano Novo a todos! Recentemente encontrei um problema que me deixou bastante confuso, por isso vim pedir ajuda! ! Ao realizar calibrações no regulador Shangrun WP-08 (que possui apenas ajuste PI), observou-se que o valor de ajuste do regulador era de 0,3 MPa, e a pressão de entrada analógica também era de 0,3 MPa. Nesse caso, a corrente de saída do regulador era de 12 mA. Quando a pressão de entrada analógica aumentou para 0,4 MPa, a corrente de saída diminuiu temporariamente, mas, sob a ação da integração, continuou a diminuir gradualmente. No entanto, quando a pressão de entrada analógica foi reduzida lentamente de 0,4 MPa para 0,3 MPa, percebeu-se que a corrente de saída do regulador parou de diminuir e, ao contrário, começou a aumentar. Não se sabe qual é a razão, como esse fenômeno pode ser explicado? O regulador não deve ter nenhum problema; já testei vários outros reguladores e todos apresentaram o mesmo problema.
Reply #22016-02-17
Isso é normal: o regulador se ajusta antecipadamente, de acordo com a tendência de mudança da quantidade de entrada. Quando a quantidade de entrada mostra uma tendência de diminuição, o regulador percebe que a saída irá aumentar gradualmente. Não é possível esperar até que a quantidade de entrada atinja o valor definido para então agir. É por isso que o controle PID consegue realizar um ajuste muito preciso
Reply #32016-02-17
A saída do regulador está normal, em conformidade com a lei de regulação PI.
Reply #42016-02-17
Primeiro, dê uma olhada: nos parâmetros de configuração deve haver efeitos positivos e negativos. Configure esses parâmetros de forma inversa, e assim você conseguirá o resultado desejado
Reply #52016-02-17
Pelo fenômeno descrito, parece tratar-se de um regulador de reação, que faz com que a pressão de entrada analógica diminua gradualmente de 0,4 MPa para 0,3 MPa; assim, o desvio diminui e a saída aumenta naturalmente. Quando se atinge 0,3 MPa, a corrente de saída do regulador permanece constante.
Reply #62016-02-18
Obrigado pela sua resposta, mas como analisar os cálculos obtidos na saída do regulador? Vou apresentar minha análise; por favor, me ajude a corrigi-la. Obrigado! ! Início: O valor de ajuste do regulador é de 0,3 MPa. A pressão aplicada ao regulador é de 0,3 MPa. Nesse caso, a corrente de saída do regulador é de 12 mA. Em seguida, a pressão aplicada ao regulador é aumentada para 0,4 MPa (o que equivale a um estímulo de tipo “step response”). Nesse caso, o desvio é de 0,4 – 0,3 = +0,1 MPa. Com base nesse desvio, pode-se calcular que, após 1 minuto, a corrente de saída do regulador deve diminuir em 4 mA. Portanto, a corrente de saída do regulador deverá ser de 12 – 4 = 8 mA. Em seguida: simula-se uma pressão de entrada no regulador de 0,35 MPa. Nesse caso, o desvio é de 0,35 – 0,3 = +0,05 MPa. Com base nesse desvio, pode-se calcular que a corrente de saída do regulador, após 1 minuto, deve diminuir em 2 mA. Ou seja, a corrente de saída do regulador deve ser de 8 – 2 = 6 mA. Portanto, ao simular uma pressão de entrada no regulador próxima a 0,3 MPa, o valor da corrente de saída do regulador deve diminuir continuamente, mas em um ritmo cada vez menor. Por favor, ajude a apontar o que está errado. Obrigado! !
Reply #72016-02-18
Mas o desvio continua sendo positivo; portanto, a saída do regulador deve continuar a diminuir. Peço ajuda!
Reply #82016-02-18
Pode me compartilhar algumas informações? Acho que ainda tenho muitos pontos cegos.
Reply #92016-02-18
Regulação proporcional: a saída do regulador é diretamente proporcional ao desvio entre a entrada e a saída; As características do controle por integração são tais que, desde que o desvio não seja zero, é possível gerar uma quantidade de controle correspondente, que por sua vez influencia a grandeza controlada ; A função da diferenciação é controlar as mudanças nos desvios, fazendo com que esses desvios sejam eliminados ainda no início. Qualquer alteração nos desvios é controlada, impedindo assim que eles continuem a mudar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.