Análise do fenômeno das linhas dos instrumentos em relação ao terra durante a resolução de problemas nos instrumentos no local

2016-02-17View Original

Thread Content

Ao resolver problemas com instrumentos no local, os engenheiros ou técnicos costumam dizer que os cabos dos instrumentos que são desmontados devem ser envolvidos com fita adesiva, a fim de evitar que entrem em contato com a carcaça do instrumento ou com outras partes conectadas ao terra. Isso evita curtos-circuitos nos circuitos do instrumento. Por quê? Alguém poderia me explicar isso em detalhes?
Reply #22016-02-17
Isso é necessário, pois, em caso de curto-circuito, pode-se danificar os componentes relacionados, o que causará grandes perdas
Reply #32016-02-17
É bom desenvolver esse *hábito: ao remover os pontos, é preciso embrulhar bem o local. Mas isso não é uma regra absoluta. Com o desenvolvimento da tecnologia, alguns produtos fabricados por empresas de DCS já possuem proteção contra correntes de curto-circuito. Ou seja, um curto-circuito no local não representa problema algum: nem a barreira de segurança será danificada, nem os componentes eletrônicos serão destruídos. :D
Reply #42016-02-17
O que eu gostaria de saber é: por que acontece um curto-circuito em relação ao solo?
Reply #52016-02-17
A terra dos instrumentos é dividida em terra de funcionamento e terra de proteção. A terra dos circuitos de sinal dos instrumentos (geralmente, o terminal de 24V da fonte de alimentação DC) pertence à terra de funcionamento. A maioria dos sistemas de aterramento das fábricas é conectada em potencial igual. Portanto, se os cabos de sinal entrarem em contato com partes condutoras como a carcaça dos instrumentos, não haverá um curto-circuito? (O cabo de sinal fica conectado ao terra, e o terra funciona como o polo negativo do cabo de sinal; quando o positivo e o negativo se conectam, ocorre um curto-circuito.) Também é possível medir a tensão positiva e negativa do sinal, bem como a tensão entre o cabo de sinal e a terra. Percebe-se que esses valores não são iguais, e isso é algo normal. Em termos simples, a razão é que o equilíbrio eletropotencial teórico é difícil de ser alcançado com 100% de precisão.
Reply #62016-02-17
Isso porque os sinais de 4-20mA em sistema de 2 fios utilizados nos instrumentos de campo representam uma grande proporção. Em um sistema de detecção e controle, geralmente se escolhe o ponto com potencial mais baixo como ponto comum para os sinais. Esse ponto comum costuma ser conectado ao terra. Em sistemas de sinalização 4-20mA de 2 linhas, o fio negativo da fonte de 24V possui o potencial mais baixo; ele é, portanto, o ponto comum para os sinais do sistema. Ao consertar problemas nos instrumentos no local, se os fios dos instrumentos removidos não forem envolvidos com fita adesiva e entrarem em contato com a carcaça do instrumento ou outras partes conectadas à terra, isso equivale a conectar o fio a um ponto comum, o que pode causar um curto-circuito no circuito do instrumento.
Reply #72016-02-18
Quer dizer que se o fio de sinal estiver em contato com a terra, isso causará um curto-circuito? Mas se for o fio negativo do sinal que estiver em contato com a terra, não haverá problema, certo?
Reply #82016-02-19
É preciso acelerar o planejamento do Dia dos Solteiros; P; P; P
Reply #92016-02-20
Eu já fiz algo assim: uma vez, ao trocar o transmissor, não havia isolamento adequado, e o polo positivo de 24V foi conectado ao terra. Isso fez com que o isolador de sinais se danificasse. Desde então, fico muito mais atento: lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.