Thread Content
Ao resolver problemas com instrumentos no local, os engenheiros ou técnicos costumam dizer que os cabos dos instrumentos que são desmontados devem ser envolvidos com fita adesiva, a fim de evitar que entrem em contato com a carcaça do instrumento ou com outras partes conectadas ao terra. Isso evita curtos-circuitos nos circuitos do instrumento. Por quê? Alguém poderia me explicar isso em detalhes?
Isso é necessário, pois, em caso de curto-circuito, pode-se danificar os componentes relacionados, o que causará grandes perdas
É bom desenvolver esse *hábito: ao remover os pontos, é preciso embrulhar bem o local. Mas isso não é uma regra absoluta. Com o desenvolvimento da tecnologia, alguns produtos fabricados por empresas de DCS já possuem proteção contra correntes de curto-circuito. Ou seja, um curto-circuito no local não representa problema algum: nem a barreira de segurança será danificada, nem os componentes eletrônicos serão destruídos. :D
O que eu gostaria de saber é: por que acontece um curto-circuito em relação ao solo?
A terra dos instrumentos é dividida em terra de funcionamento e terra de proteção. A terra dos circuitos de sinal dos instrumentos (geralmente, o terminal de 24V da fonte de alimentação DC) pertence à terra de funcionamento. A maioria dos sistemas de aterramento das fábricas é conectada em potencial igual. Portanto, se os cabos de sinal entrarem em contato com partes condutoras como a carcaça dos instrumentos, não haverá um curto-circuito? (O cabo de sinal fica conectado ao terra, e o terra funciona como o polo negativo do cabo de sinal; quando o positivo e o negativo se conectam, ocorre um curto-circuito.) Também é possível medir a tensão positiva e negativa do sinal, bem como a tensão entre o cabo de sinal e a terra. Percebe-se que esses valores não são iguais, e isso é algo normal. Em termos simples, a razão é que o equilíbrio eletropotencial teórico é difícil de ser alcançado com 100% de precisão.
Isso porque os sinais de 4-20mA em sistema de 2 fios utilizados nos instrumentos de campo representam uma grande proporção. Em um sistema de detecção e controle, geralmente se escolhe o ponto com potencial mais baixo como ponto comum para os sinais. Esse ponto comum costuma ser conectado ao terra. Em sistemas de sinalização 4-20mA de 2 linhas, o fio negativo da fonte de 24V possui o potencial mais baixo; ele é, portanto, o ponto comum para os sinais do sistema. Ao consertar problemas nos instrumentos no local, se os fios dos instrumentos removidos não forem envolvidos com fita adesiva e entrarem em contato com a carcaça do instrumento ou outras partes conectadas à terra, isso equivale a conectar o fio a um ponto comum, o que pode causar um curto-circuito no circuito do instrumento.
Quer dizer que se o fio de sinal estiver em contato com a terra, isso causará um curto-circuito? Mas se for o fio negativo do sinal que estiver em contato com a terra, não haverá problema, certo?
É preciso acelerar o planejamento do Dia dos Solteiros; P; P; P
Eu já fiz algo assim: uma vez, ao trocar o transmissor, não havia isolamento adequado, e o polo positivo de 24V foi conectado ao terra. Isso fez com que o isolador de sinais se danificasse. Desde então, fico muito mais atento: lol