Existem muitas mensagens de alarme complicadas e caóticas no dispositivo DCS. São muitas informações inúteis, que interferem no dia a dia dos operadores do DCS. Muitos alarmes úteis não podem ser descobertos e eliminados a tempo. Gostaria de perguntar como configurá-los e resolvê-los.
Pode ser distinguido pelo som do alarme e pela cor da fonte da mensagem de alarme.:
Não consegue encontrar a tempo? Por exemplo.
Entre em contato com o pessoal de gerenciamento do processo para redefinir os limites superior e inferior dos parâmetros do processo e excluir parâmetros de alarme não utilizados e inúteis. Os alarmes DCS não devem aparecer com frequência. Ocorrências frequentes significam que há um problema.……
Se o dispositivo originalmente tiver limites superiores e inferiores definidos, mas continuará a soar o alarme após ser desativado, como deve ser definido?
Desligue diretamente o alarme neste ponto no DCS ou coloque-o no estado de verificação para emitir um sinal falso. Mas lembre-se de responder a tempo quando o dispositivo estiver ativado.
Após discussão com a operação do processo, de acordo com a classificação de emergência, a configuração do DCS utiliza a função de arquivamento de alarmes para bloquear temporariamente os “não urgentes” por um período de tempo.
Pode ser implementado através da lógica. Por exemplo, o estado de interrupção do equipamento torna-se a condição para a supressão do alarme.
Você pode adicionar um console! Seria ótimo se os alarmes principais fossem exibidos no console e alarmes sonoros e visuais fossem adicionados! Alarmes para outros valores de processo exigem que o processo seja finalizado lentamente!
Sou um artesão e não sou muito proficiente em instrumentação. Quer dizer que a temperatura e o nível do líquido da torre de destilação, por exemplo, podem ser programados com sinais da bomba? Se houver duas bombas A e B, se você deseja realizar o alarme de nível inferior de líquido, precisa do status operacional de A ou B? O alarme de limite inferior só pode ser exibido quando o nível do líquido for inferior ao limite inferior E a bomba A ou a bomba B estiver funcionando?
Eu acho que pode ser assim: 1. O DCS possui níveis de prioridade de alarme. Somos da Honey e definimos três níveis de autoridade de emergência, alto e baixo, para gestão separada. Níveis de alarme importantes são definidos mais altos para facilitar aos operadores detectá-los a tempo. 2. Para alarmes que requerem atenção especial, sinais de fótons adicionais são configurados para confirmar o alarme. 3. Quanto ao intertravamento, pode ser controlado através de lógica ou configuração de programa para reduzir a ocorrência de alarmes. (exemplo: Os alarmes alto e baixo do nível do líquido são definidos mais amplos que o valor da ação de intertravamento. Os intertravamentos de alarme alto e baixo não são utilizados e o controle é realizado através de lógica. 4. Cancele o alarme sem sentido. 5. Se algumas flutuações forem óbvias e causarem alarmes repetidos de limite superior e inferior, defina um atraso. (exemplo: A pressão do vento flutua muito e, ocasionalmente, excederá o limite do alarme e o alarme será atrasado por 5 segundos, etc.).