Vários termopares sem transmissores são transmitidos usando vários pares de cabos de compensação; Muitos resistores térmicos não possuem transmissores e são transmitidos por meio de vários conjuntos de cabos de computador de três núcleos. Você aplicou as duas soluções acima?
A transmissão do termopar deve ser transmitida através de seu fio de compensação dedicado, que equivale a uma extensão do termopar...
Os resistores térmicos têm muitas aplicações. No entanto, os fios de compensação de vários pares de termopares podem não ser necessariamente adequados porque os números de índice são diferentes, os fios de compensação também são diferentes e os comprimentos são iguais. É claro que termopares multiponto como a torre de síntese são possíveis. Primeiro, o número de indexação é o mesmo e, segundo, o comprimento também é o mesmo (transição através da caixa de junção).
Com licença: É possível transmitir resistores térmicos multiponto através de uma caixa de junção usando um cabo multicore (como ZR-DJYPVP 8×3×1,5)? Não haverá interferência, certo?
Esta postagem foi editada pela última vez por Gongsun Yang em 17/02/2016 às 20:29 Se for uma tela dividida com tela inteira, o problema não é muito grande. Os transmissores de temperatura de campo atuais têm bom desempenho e são baratos. Exceto em raras ocasiões em que é necessária uma resposta rápida, os sinais de termopar e de resistência térmica geralmente não são transmitidos para a sala de controle. Não sei por que essa solução é necessária lá em cima. Para termopares, as propriedades termoelétricas do fio de compensação são diferentes daquelas do termopar, o que afetará a medição.
Não tem problema, os resistores térmicos não interferem entre si. Mas fique longe de linhas de energia ou linhas de energia, etc., que são fontes de interferência.
O pôster mencionou que os sinais dos termopares e resistores térmicos são transmitidos diretamente para a sala de controle. Essa prática é muito comum.
Equipamentos petroquímicos são utilizados desta forma.
Esta situação geralmente pode ser entendida como a transmissão do sinal de resistência térmica do termopar local diretamente para o gabinete. Não há problema em usá-lo desta forma. Usando fios de compensação, o erro (precisão geral do controle) pode basicamente ser ignorado. O resistor térmico é transmitido para a sala de controle por meio de um cabo. Nossa empresa usa 3* Cabo de instrumento blindado 1.5 (o modelo deve ser KVVRP), a distância do cabo é de 100m+, não há problema de uso.