Vamos discutir o problema de redundância do DCS! Por exemplo, se a CPU do DCS possui redundância dupla, qual é o estado dessas duas unidades enquanto estão em funcionamento? Elas trabalham simultaneamente ou uma trabalha enquanto a outra fica em modo de reserva? Se for assim, quando ocorre a troca entre elas, e como ela acontece? Poderá haver diferenças de tempo e de dados?
Reply #22016-02-18
Cada fabricante tem seu próprio método de funcionamento. Acho que, no caso da Zhejiang University Zhongkong, as placas de controle redundantes devem operar simultaneamente. Durante a troca, há uma transição direta para outra placa de controle, sem quase nenhum atraso. Geralmente, um em uso e outro de reserva significam um estado de operação dupla, certo?
Reply #32016-02-18
Se forem dois rodando ao mesmo tempo, então haverá duas saídas, certo? Então, quando surge um problema, ou seja, quando há um erro na saída, como distinguir os valores errados dos valores corretos?
Reply #42016-02-18
Dois funcionam simultaneamente, mas há apenas uma saída: a saída do cartão controlador principal que está em operação. O outro é desativado ou não emite nenhuma saída. Só começa a emitir sinais quando passa de cartão reserva para cartão em operação……
Reply #52016-02-19
Não pode ser! Esse risco é o mesmo de usar um, não é?
Reply #62016-02-19
O risco é reduzido porque os dois funcionam simultaneamente; a probabilidade de um deles falhar é diferente da probabilidade de ambos falharem. Caso contrário, por que haveria blocos de controle como “escolher entre três” ou “escolher entre dois”?
Reply #72016-02-20
Dois CPUs estão em funcionamento ao mesmo tempo; apenas um deles gera saída, enquanto o outro não. Só assim é possível realizar uma troca sem interrupções. Trata-se de um sistema de backup duplo com CPU da Siemens 414H
Reply #82016-02-20
A troca redundante e sem interrupções parece simples, mas, na prática, sua implementação e o seu funcionamento são bastante complexos. Muitos manuais de sistemas abordam esse assunto de forma superficial, sem uma análise mais aprofundada. Meu professor, durante seus estudos de pós-graduação, especializou-se exatamente no campo da automação, com foco em transições sem interrupções

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.