Como controlar uma válvula elétrica a 1150 metros de distância?

2016-02-19View Original

Thread Content

Atualmente, no projeto, há uma válvula elétrica localizada em um tubo, a 1150 metros da sala de controle. Na sala de controle, existe um PLC. Será que é possível usar o Profi-Bus para controlá-la? Existe alguma maneira de controlá-la por meio de fibra ótica? Obrigado
Reply #22016-02-19
Inteligência, usando barramentos de campo, como o Profibus.
Reply #32016-02-19
Se não for necessário buscar a superioridade tecnológica, basta usar sinais de corrente de 4-20mA e fios de cobre; isso provavelmente representa o menor investimento possível.
Reply #42016-02-19
Sistema de transmissão sem fio: funcionou muito bem para nós. Acho que a distância de transmissão é de cerca de 3 quilômetros
Reply #52016-02-20
A transmissão sem fio mencionada lá em cima pode ser boa, mas, no caso da válvula elétrica descrita pelo autor do post, ainda recomendo conexão direta por cabo.
Reply #62016-02-20
Acho que é melhor controlar a válvula elétrica diretamente por meio de um cabo; também é possível controlá-la usando Profi-Bus ou fibra ótica. Principalmente, o sistema de controle de válvulas elétricas por meio do profi-bus ou fibra óptica na parte traseira precisa ter interfaces; além disso, é preciso investir mais e prestar atenção aos problemas de interferência eletromagnética.
Reply #72016-02-20
4-20mA é perfeitamente suficiente para atender às necessidades básicas. Não sei quais funcionalidades mais avançadas o proprietário está buscando Se tiver dinheiro à disposição, você pode realizar tudo o que conseguir imaginar: fibra óptica, conexões sem fio, etc. Mas será que é realmente necessário?
Reply #82016-02-21
Basta controlar diretamente com sinal analógico; usar PROBUS aumenta o custo.
Reply #92016-02-22
Cabo de cobre de 1150 metros, via Profi-Bus; teoricamente, são 1200 metros, sem necessidade de repetidores
Reply #102016-02-22
Usando diretamente sinais de 4-20mA e sinais digitais, a queda de tensão e a resistência em uma distância de 1150 metros parecem um pouco estranhas
Reply #112016-02-22
Uma válvula de regulação elétrica, com pontos de segurança 2*2,5; o cabo flexível blindado está 100% em ordem. Acho que 2*1,5 também não tem problema algum. Para cálculos específicos, consulte o seguinte: Cálculo do comprimento máximo de instalação dos cabos de sinal de instrumentos e seleção da seção transversal – Fan Wenjin (Empresa de Projeto Químico Yangzi, Nanjing, Província de Jiangsu, Nanjing, 210048). Há também outra norma que pode servir de referência. Este é o método mais barato e econômico; os outros custos certamente serão maiores do que este.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.