Pergunta: O tanque de armazenamento de propileno epóxico é projetado com resfriamento a água, para manter a temperatura em 20 graus. Deve o tanque ser equipado com válvula de respiração e vedação a nitrogênio, ou com válvula de segurança?
O que fazemos é projetar válvulas de respiração + selo de nitrogênio.
-Pressão da válvula de respiração de 150/350 mmH2O; é recomendável adicionar também um circuito de regulação com válvula de ajuste, além de um circuito de descarga de emergência
A válvula de respiração é ajustada, com base em valores empíricos, entre 0,5 e 1,0 kPa (G).
É apropriado configurar os dois, especialmente os que não são EPC...
Já fez tanques esféricos de baixa pressão com epóxido de propileno?
A válvula de respiração é uma válvula de escape com função de proteção contra chamas; a pressão é de +180 mmH2O ou 1,8 KPa. É equipada com um sistema de vedação a nitrogênio e possui controle automático.
São necessárias válvulas de segurança e sistema de intertravamento de pressão; a pressão deve ser mantida abaixo de 0,1 MPa, além disso, é preciso usar agentes retardantes de chama
1,20 graus de temperatura é um pouco alto; há uma grande quantidade de PO nos gases de escape, o que representa um desperdício. A menos que se usem tanques esféricos, nesse caso basta usar selagem com nitrogênio + ventilação; 2. Se não se considerarem os tanques esféricos, e forem utilizados tanques com teto flutuante, recomenda-se a instalação de um sistema de vedação com nitrogênio, além de válvulas de escape, válvulas de respiração e orifícios de alívio de pressão.
Os tanques de armazenamento de produtos químicos perigosos devem possuir um sistema de controle de camadas com nitrogênio, além de válvulas de segurança mecânicas.