【Tópico semanal】【Edição de HVAC 20160219】

2016-02-19View Original

Thread Content

Recompensa por participação: 2 de riqueza. Recompensa por resposta correta: 9 de riqueza. Qual das afirmações a seguir está incorreta? A. Nos cálculos hidráulicos de circulação mecânica, deve-se calcular a pressão de operação no circuito mais desfavorável, a fim de determinar a resistência específica média.
B. Nos sistemas de aquecimento por vapor de baixa pressão, os cálhos hidráulicos são feitos considerando uma queda de pressão controlada de 100 Pa/m.
C. Nos sistemas de aquecimento por vapor de alta pressão, os cálhos hidráulicos são feitos com base na velocidade de fluxo recomendada, que varia entre 30 e 40 m/s.
D. De acordo com as “Normas de Projeto de Redes Térmicas Urbanas”, em geral, a resistência específica média nas linhas principais das redes de água quente pode variar entre 40 e 80 Pa/m. 【HaiChuan Thanksgiving】– Área de Produção. A área de produção e gestão está buscando moderadores e pessoas dispostas a participar de discussões técnicas
Reply #22016-02-19
D 30~70 Pa/m.
Reply #32016-02-19
D 30~70 Pa/m.
Reply #42016-02-19
D. De acordo com as “Normas de Projeto de Redes Térmicas Urbanas”,, em geral, a resistência hidráulica média das linhas principais das redes de água quente pode variar entre 40 e 80 Pa/m
Reply #52016-02-19
A afirmação incorreta entre as seguintes é (D). A. Nos cálculos hidráulicos relacionados ao ciclo mecânico de água, deve-se calcular a pressão de operação no circuito mais desfavorável, a fim de determinar a resistência específica média.
B. Nos sistemas de aquecimento por vapor de baixa pressão, os cálculos hidráulicos são feitos considerando uma queda de pressão controlada de 100 Pa/m.
C. Nos sistemas de aquecimento por vapor de alta pressão, os cálculos hidráulicos são feitos com base na velocidade de fluxo recomendada, que varia entre 30 e 40 m/s.
D. De acordo com as normas de projeto de redes de aquecimento urbano, a resistência específica média nas linhas principais da rede de água quente pode variar entre 40 e 80 Pa/m
Reply #62016-02-19
A afirmação incorreta entre as seguintes é (D). A. Nos cálculos hidráulicos relacionados ao ciclo mecânico de água, deve-se calcular a pressão de operação no circuito mais desfavorável, a fim de determinar a resistência específica média.
B. Nos sistemas de aquecimento por vapor de baixa pressão, os cálculos hidráulicos são feitos considerando uma queda de pressão controlada de 100 Pa/m.
C. Nos sistemas de aquecimento por vapor de alta pressão, os cálculos hidráulicos são feitos com base na velocidade de fluxo recomendada, que varia entre 30 e 40 m/s.
D. De acordo com as normas de projeto de redes de aquecimento urbano, a resistência específica média nas linhas principais da rede de água quente pode variar entre 40 e 80 Pa/m
Reply #72016-02-19
A afirmação incorreta entre as seguintes é (D). A. Nos cálculos hidráulicos relacionados ao ciclo mecânico de água, deve-se calcular a pressão de operação no circuito mais desfavorável, a fim de determinar a resistência específica média.
B. Nos sistemas de aquecimento por vapor de baixa pressão, os cálculos hidráulicos são feitos considerando uma queda de pressão controlada de 100 Pa/m.
C. Nos sistemas de aquecimento por vapor de alta pressão, os cálculos hidráulicos são feitos com base na velocidade de fluxo recomendada, que varia entre 30 e 40 m/s.
D. De acordo com as normas de projeto de redes de aquecimento urbano, a resistência específica média nas linhas principais da rede de água quente pode variar entre 40 e 80 Pa/m
Reply #82016-02-19
A afirmação incorreta entre as seguintes é a (D). A. Nos cálculos hidráulicos relacionados ao ciclo mecânico de água, deve-se calcular a pressão de operação no circuito mais desfavorável, a fim de determinar a resistência específica média.
B. Nos sistemas de aquecimento por vapor de baixa pressão, os cálculos hidráulicos são feitos considerando uma queda de pressão controlada de 100 Pa/m.
C. Nos sistemas de aquecimento por vapor de alta pressão, os cálculos hidráulicos são feitos com base na velocidade de fluxo recomendada, que varia entre 30 e 40 m/s.
D. De acordo com as normas de projeto de redes de aquecimento urbano, a resistência específica média nas linhas principais da rede de água quente pode variar entre 40 e 80 Pa/m
Reply #92016-02-19
A afirmação incorreta entre as seguintes é a (D). A. Nos cálculos hidráulicos relacionados ao ciclo mecânico de água, deve-se calcular a pressão de operação no circuito mais desfavorável, a fim de determinar a resistência específica média.
B. Nos sistemas de aquecimento por vapor de baixa pressão, os cálculos hidráulicos são feitos considerando uma queda de pressão controlada de 100 Pa/m.
C. Nos sistemas de aquecimento por vapor de alta pressão, os cálculos hidráulicos são feitos com base na velocidade de fluxo recomendada, que varia entre 30 e 40 m/s.
D. De acordo com as normas de projeto de redes de aquecimento urbano, a resistência específica média nas linhas principais da rede de água quente pode variar entre 40 e 80 Pa/m
Reply #102016-02-19
A afirmação incorreta entre as seguintes é a (D). A. Nos cálculos hidráulicos relacionados ao ciclo mecânico de água, deve-se calcular a pressão de operação no circuito mais desfavorável, a fim de determinar a resistência específica média.
B. Nos sistemas de aquecimento por vapor de baixa pressão, os cálculos hidráulicos são feitos considerando uma queda de pressão controlada de 100 Pa/m.
C. Nos sistemas de aquecimento por vapor de alta pressão, os cálculos hidráulicos são feitos com base na velocidade de fluxo recomendada, que varia entre 30 e 40 m/s.
D. De acordo com as normas de projeto de redes de aquecimento urbano, a resistência específica média nas linhas principais da rede de água quente pode variar entre 40 e 80 Pa/m
Reply #112016-02-19
D. De acordo com as “Normas de Projeto de Redes Térmicas Urbanas”,, em geral, a resistência hidráulica média das linhas principais das redes de água quente pode variar entre 40 e 80 Pa/m
Reply #122016-02-19
Minha resposta: D. . . . . . . . . . . . . . . . .
Reply #132016-02-20
B. O cálculo hidráulico do sistema de aquecimento a vapor de baixa pressão em ambientes fechados é feito considerando uma queda de pressão controlada de 100 Pa/m

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.