Sobre os problemas de manutenção de segurança causados pelo entupimento do dispositivo de segurança localizado no topo do tanque de armazenamento de ácido a 98% (que eu chamo de dispositivo de absorção)? ? ?

2016-02-20View Original

Thread Content

Anteriormente, o dispositivo de segurança no topo do tanque de ácido 98 da nossa empresa ficou obstruído. O ácido 98 que entrava no tanque não conseguia voltar para dentro dele, o que causou vazamentos ao longo das bordas do tanque. Agora surge a pergunta: é possível realizar um corte direto no tanque? Há o risco de explosão devido à presença de hidrogênio. Além disso, o dispositivo de segurança no topo do tanque não está sendo utilizado desde que ficou obstruído. Quais são os riscos associados a isso? Embora haja tubulações de nitrogênio, isso se aplica desde que o nitrogênio não seja utilizado. Gostaria de saber se os mestres têm experiência nessa área. Obrigado pela partilha!
Reply #22016-02-21
Este tópico foi editado pela última vez por Zhang Ruqing em 23/02/2016, às 12:29. Não se pode usar fogo; você quer que a empresa quebre? Se estiver bloqueado e não for possível consertar, então basta trocar a válvula de respiração. É preciso cortar o mínimo possível do material interno, evitar que ele se espalhe por toda parte, realizar a substituição do fluido presente no local e, em seguida, coletar amostras para análise, a fim de verificar se as condições são adequadas para realizar trabalhos com fogo. Caso contrário, não é permitido usar fogo.
Reply #32016-02-22
Abra a abertura superior para ventilação; só então faça a análise de substituição do ar, se for satisfatória
Reply #42016-02-23
É necessário realizar a substituição do hidrogênio dentro do tanque; é ideal ter equipamentos especializados para fazer os testes e garantir a segurança antes de iniciar as obras
Reply #52016-02-25
Quando a concentração de hidrogênio é muito alta, não se deve iniciar nenhum trabalho com fogo de forma imprudente. É necessário realizar a substituição do gás e realizar análises para garantir que tudo esteja em condições adequadas antes de se poder usar fogo. É impossível que os dispositivos de segurança fiquem obstruídos por um longo período.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.