Para medir o fluxo de vapor com um medidor de vazão de orifício, é melhor colocar o orifício antes ou depois da válvula de regulação? Os pontos de medição de temperatura e pressão com compensação térmica e de pressão precisam seguir a posição da placa de orifício ao mesmo tempo? É possível separar a placa de orifício dos pontos de medição? Quais são os requisitos? Obrigado pela resposta!
O medidor de vazão com placa orificial pode ser instalado tanto na frente quanto atrás da válvula de regulação. No entanto, é necessário garantir uma seção de tubo suficientemente reta. É melhor instalá-lo na frente da válvula de regulação, pois assim a influência da abertura e fechamento da válvula na medição do vazão será menor. Os pontos de medição de temperatura e pressão podem ser separados da placa de orifício, desde que consigam refletir em tempo real as variações de vapor...
A placa de orifício é boa antes da válvula de regulação. Os pontos de medição de temperatura e pressão para compensação devem seguir a posição da placa de orifício.
O ajuste do fluxo de vapor geralmente é feito por meio de transmissores de pressão, termômetros, placas orificiais, válvulas de regulação, entre outros. A posição de instalação entre eles deve ser a seguinte: 1. A placa de orifício deve ser instalada antes da válvula de regulação. Isso porque, se ela for instalada após a válvula de regulação, a abertura dessa válvula não será constante. Dessa forma, a pressão na entrada da placa de orifício ficará instável, o que causará medições imprecisas pela placa de orifício. 2. O transmissor do manômetro deve ser instalado antes da placa de orifício, em um trecho de tubo reto. Dessa forma, é possível garantir que a pressão medida seja realmente a pressão de entrada na placa de orifício, o que assegura precisão nas medições. Essa pressão é utilizada para compensar a pressão no fluxo, tornando assim as medições mais precisas. 3. A melhor posição para o termômetro é após a placa de orifícios, mas antes da válvula de regulação. Mais precisamente, ele deve ser instalado após o trecho de tubo reto que se encontra logo após a placa de orifícios. Se for instalado antes da placa de orifícios, isso certamente afetará o comprimento desse trecho de tubo reto. Devido à presença do termômetro, o comprimento do trecho de tubo reto ficará insuficiente. Portanto, a melhor ordem de instalação deve ser a seguinte: transmissor de pressão, placa orificial, termômetro, válvula de regulação.
O medidor de vazão é instalado antes da válvula de regulação, pois a passagem do fluido pela válvula de regulação causa mudanças em seu estado, o que afeta a medição feita pelo medidor de vazão. A temperatura e a pressão não precisam estar necessariamente instaladas juntamente com o medidor de vazão. Basta que estejam localizadas em tubulações com as mesmas condições do fluido. Ou seja, é suficiente que as propriedades do meio em que são feitas as medições de vazão, temperatura e pressão sejam semelhantes. Não é necessário que estejam instaladas juntas. Geralmente, utiliza-se uma temperatura distante para compensar, desde que as propriedades sejam parecidas. Espero que seja útil para você
O que foi dito no 5º andar está completamente correto. Por que você ainda hesita?
Esta publicação foi editada pela última vez por HEJIYUER em 2016-2-23 00:42, na versão 1. Considerando as exigências dos componentes de resistência localizados a montante em relação aos trechos de tubo retos, a placa orifical é colocada antes da válvula de regulação, e a temperatura fica a jusante da placa orifical; assim, as exigências são menores. 2. A base da teoria das placas de orifício é a “conservação de massa”, e a densidade do gás antes e depois da placa de orifício varia. Nós medimos a pressão acima ou abaixo da placa de orifícios (usando um PT). Com base na diferença de pressão e no coeficiente de expansão ε, é possível determinar a outra pressão, permitindo assim “equilibrar” a equação de massa. Caso contrário, não é possível calcular o diâmetro dos orifícios. A norma ISO estipula que P2/P1 seja maior que 0,75, com o objetivo de controlar o grau de expansão do gás e evitar que a densidade no lado downstream fique muito baixa, garantindo assim a “precisão” da densidade resultante. A pressão não deve estar abaixo da válvula; ela pode estar na placa de orifícios, fora do domínio 2D acima e abaixo dela. Isso é permitido segundo as normas ISO. Se o PT for instalado a jusante da válvula de regulação, utiliza-se a pressão após a válvula para compensação. No entanto, o valor utilizado no cálculo com a placa orifical é a pressão a montante da placa orifical. Como a queda de pressão causada pela válvula pode ser grande, P2/P1 ficará inferior a 0,75, resultando em uma precisão reduzida. 3. Após a expansão por restrição através da placa de orifício, a temperatura não diminui muito (devido à pequena diferença de pressão). Na configuração do TE, o fator principal a ser considerado são as seções de tubo em linha reta. @jiaguoyun @Arco grande para cavalo grande
Aprendi que, inicialmente, desde que se atendessem aos requisitos dos tubos retos, não importava onde fossem colocados o medidor de pressão e o termômetro, desde que pudessem refletir a condição real do vapor. Depois de ler os comentários, percebi que tinha pensado de maneira muito superficial: lol. Aliás: o autor do tópico deveria definir a melhor resposta; as explicações do quinto e nono andares são muito profissionais.