Thread Content
Bem, quais são os passos específicos para instalar um medidor de vazão e conectá-lo ao DCS?
Primeiro, é necessário instalar no local um medidor de vazão capaz de transmitir sinais de 4-20mA (alguns medidores são do tipo de dois fios, portanto não há necessidade de se preocupar com o fornecimento de energia; caso sejam do tipo de quatro fios, é preciso configurar um interruptor separado na sala de controle para fornecer energia ao medidor). Em seguida, o medidor transmite o sinal de 4-20mA para a sala de controle, através de uma barreira de segurança (em um ambiente intrinsecamente seguro), até os cartões DCS, que são capazes de receber esses sinais. Por fim, no sistema DCS, são feitas as configurações necessárias: configuração dos pontos de controle, configuração dos canais dos cartões e configuração das telas de fluxograma. Após essas etapas, os dados de vazão são exibidos na tela de monitoramento do DCS.
Primeiro, você precisa determinar se o sistema DCS ainda possui pontos disponíveis, quais tipos de sinais eles podem receber, como são os terminais de conexão e onde eles se encontram. Em seguida, é preciso escolher os instrumentos de campo que possam se conectar ao DCS, considerando o tipo de sinal e o método de conexão adequados. Também é necessário verificar se existem cabos de reserva; se não houver, será preciso instalar novos cabos