Peço ajuda a todos vocês: como descobrir as causas da qualidade insatisfatória da água nos trocadores de calor?
Reply #22016-02-21
Foi feita uma purga antes da entrada em operação? O amostra da água bruta já foi preparada?
Reply #32016-02-21
Nossa fábrica utiliza apenas trocadores de calor do tipo “floating head”. Existem 7 trocadores verticais, identificados como 1#-7#, e 3 trocadores horizontais, identificados como 1#-3#. O fluxo do vapor é o seguinte: o vapor flui pelo tubo principal, passando pelos trocadores verticais 1# e 2#, para depois entrar no trocador horizontal 1#. Em seguida, o vapor segue para o tanque de condensação. O vapor também passa pelos trocadores verticais 3#, 4# e 5#, antes de entrar no trocador horizontal 2#, e posteriormente no tanque de condensação. Por fim, o vapor flui pelos trocadores verticais 6# e 7#, antes de entrar no trocador horizontal 3#, e também no tanque de condensação. A água industrial segue um caminho inverso: primeiro entra em 3 tanques horizontais e, em seguida, em 7 tanques verticais. Nos últimos meses, foram coletadas 7 amostras. Ou o teor de ferro não está dentro dos padrões hoje, ou a dureza está fora dos limites amanhã, ou o teor de sódio não é adequado no dia seguinte. Além disso, o pH costuma ser ácido, e também há problemas com a condutividade elétrica. Não há nenhum padrão discernível. Os trocadores de calor são limpos antes de serem utilizados, e desde o início do inverno não pararam de funcionar.
Reply #42016-02-21
A imagem foi enviada, mas, por algum motivo, não está sendo exibida.
Reply #52016-02-22
Quando você diz que a qualidade da água não é adequada, quais são principalmente os componentes que estão acima do limite? A Haiyou precisa analisar para você com base nas condições reais da qualidade da água
Reply #62016-02-22
Recomenda-se realizar análise de amostras para determinar, com base nos componentes, se o problema é do equipamento ou de contaminação prévia nas tubulações
Reply #72016-02-23
16.1.19 16.1.22 16.1.24 16.1.19 16.1.22 16.1.24 16.1.19 16.1.22 16.1.24 16.1.19 16.1.22 16.1.24 O valor padrão de condutividade é menor ou igual a 10μs/cm. Ferro: ≤50µg/l. Dureza: ≤2,5µmol/l. Sódio: ≤100µg/l.
1# Refrigerante: 29,9 14,28 2,47 62 54,5 10,5 9,08 – Não medido. Não medido. 364 135 89,4
2# Refrigerante: 3,45 17,17 2,48 4,6 52,4 8,5 – Não medido. Não medido. Não medido. 10,7 539 159
3# Refrigerante: 2,84 3,87 3,1 77 167,6 8,1 – Não medido. Não medido. Não medido. 9,8 11,5 53,9
4# Refrigerante: 10,68 8,06 26,9 19,1 71,7 53,6 – Não medido. Não medido. 6,1 744 166 2640
5# Refrigerante: 2,84 3,67 2,32 6,5 115 10,1 – Não medido. Não medido. Não medido. 33,2 14,1 145
1# Água: 3,97 3,31 3,54 90,6 38,9 12,2 – Não medido. Não medido. Não medido. 9,2 9,8 2,3
2# Água: 6,69 8,27 8,82 77 78,2 46,6 – Não medido. Não medido. Não medido. 200 282 648
Reservatório de água: 17,47 19,77 4,33 56 6,6 71,5 – Não medido. Não medido. Não medido. 21,2 60,5 23,8
Reply #82016-02-23
Eu pretendia fazer o upload das imagens, mas não consegui. Então, tive que digitar cada uma delas separadamente. Agradeço a todos por sua preocupação e ajuda.
Reply #92016-02-23
Agora é hora de coletar amostras para análise. Ao analisar os dados, não se percebe nenhum padrão. Os dados já foram enviados, e realizamos a análise. Existem principalmente alguns aspectos a serem considerados: 1) tubulações, 2) válvulas, 3) tanques de água, 4) trocadores de calor, 5) vapor bruto. Além disso, há a questão da emissão de resíduos e da limpeza – fatores que também causam problemas. Os dados foram coletados, mas não apresentam nenhuma regularidade. Não é possível determinar se o problema está no trocador de calor, no tanque de água ou nos tubos. De acordo com o princípio 2-8, pretende-se identificar qual é o problema mais grave. No entanto, esses dados não ajudam em nada. . . . .
Reply #102016-02-23
Condutividade, ferro, pH – às vezes também acidez; sódio, dureza – ocasionalmente também
Reply #112016-02-23
Corrosão por excesso de ferro; quanto ao sódio, qual é o meio de resfriamento que você utiliza? Existe algum vazamento? Vazamentos em 1 e 4? 2 Corrosão, é isso?
Reply #122016-02-26
O meio de resfriamento é água industrial. De acordo com os dados, há vazamentos em 1 e 4, e existe possibilidade de corrosão em 2. No entanto, não há um padrão claro. . . .
Reply #132016-02-29
Isso requer que se elimine um por um; deve haver várias causas para o seu caso, não é?
Reply #142016-02-29
Por favor, faça a coleta de amostras da água bruta para análise e, em seguida, verifique se há alguma fonte de poluição dentro dos canos, um por um.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.