Gostaria de pedir ajuda aos especialistas sobre um problema relacionado ao caudal da bomba de água salgada. A bomba de água salgada que estamos utilizando (bomba centrífuga) tem, segundo sua placa identificativa, um caudal de 80 metros cúbicos por hora, uma altura de elevação de 38 metros e uma potência de 18,5 KW. Na realidade, a corrente elétrica da bomba já atingiu 100% (36A), enquanto a pressão de saída é de 0,6 MPA. A válvula de saída está aberta apenas em 50%; se ela for aberta mais um pouco, a bomba para de funcionar. Além disso, a temperatura do motor da bomba já chegou a 75 graus (com uma temperatura externa de 10 graus). Em equipamentos localizados a 28 metros de altura, não há fluxo de água salgada, pois não é possível que ela chegue até lá. Pergunto aos especialistas: será que há algum problema com o motor da bomba? Por favor, analise isso para mim em detalhes. Obrigado! ! ! ! ! ! Nota: A densidade da água salgada é 1,26
Você pode fechar completamente a válvula de saída e testar a pressão de saída. Se o motor ainda operar com alta potência, pode ser um problema com a bomba. Se voltar ao normal, pode ser um problema com o tubo. Já tivemos problemas semelhantes antes; trata-se de tubulações obstruídas por junções de proteção
A placa da bomba indica, provavelmente, “dados de calibração da bomba com água doce em ambiente industrial”. É melhor entrar em contato com o fornecedor para saber quais são as curvas de desempenho quando a bomba é utilizada com meio salino, e assim entender como será seu desempenho nas condições reais de uso
Este tópico foi editado pela última vez por xyc114 em 23/02/2016, às 11:27. Com certeza está bloqueado. A pressão de saída é de 0,6 MPa. Pense nisso: ρgh = P. Sem bomba, 1,26*1000*10*h = 0,6*1000000; portanto, h = 47,6 m. Esse é o altura da coluna de água em estado estático. Além disso, agora há fluxo de água. Muito maior que 28m; com certeza vai ficar bloqueado. Além disso, a bomba não produz saída alguma; toda a energia elétrica é convertida em energia térmica.
É impossível bloquear, porque eu reduzi a abertura da entrada de água no resfriador, e assim há fluxo de água também na parte superior. Além disso, é possível ouvir o som da água fluindo. No início, usei água em circulação para fazer o processo de circulação; embora a corrente elétrica fosse alta, ainda havia fluxo de água. Se fechar completamente a saída da bomba, a corrente elétrica cai imediatamente. Ao abrir gradualmente a válvula de saída, a corrente elétrica aumenta aos poucos. Quando a válvula está aberta em 50%, a corrente elétrica atinge 100%, enquanto a pressão de saída permanece entre 0,55 e 6,0 MPa
É impossível bloquear, porque eu reduzi a abertura da entrada de água no resfriador, e assim há fluxo de água também na parte superior. Além disso, é possível ouvir o som da água fluindo. No início, usei água em circulação para fazer o processo de circulação; embora a corrente elétrica fosse alta, ainda havia fluxo de água. Se fechar completamente a saída da bomba, a corrente elétrica cai imediatamente. Ao abrir gradualmente a válvula de saída, a corrente elétrica aumenta aos poucos. Quando a válvula está aberta em 50%, a corrente elétrica atinge 100%, enquanto a pressão de saída permanece entre 0,55 e 6,0 MPa
Em geral, você pode adicionar um circuito de retorno na tubulação de saída da bomba, fazendo com que o fluido volte à entrada da bomba. Assim, o problema é resolvido.
Qual é a pressão de operação do equipamento com 28 metros de altura?
Talvez a resistência dos tubos e equipamentos seja muito grande, e a altura de elevação da bomba tenha sido escolhida de forma insuficiente
A água salgada flui para fora do resfriador. O resfriador apresenta baixa resistência; portanto, há um grande fluxo de água, mas a pressão é baixa. Isso faz com que o equipamento fique sobrecarregado
Acho que o que foi dito no 8º andar faz sentido. Seu equipamento, com 28 metros de altura, está sob pressão, não é? Para que a bomba de água funcione, ela precisa superar a soma da altura da coluna de água e da pressão exercida pelo equipamento
O que é um resfriador? A saída da bomba envia para 2 lugares? Em um lugar, onde a resistência é baixa, todo o fluxo vai para lá; no outro, não há fluxo e tudo funciona normalmente. Nesse momento, se abrir ainda mais as válvulas para aumentar a carga, é claro que haverá um travamento
Existem vários equipamentos na saída da bomba. Qual é a pressão de operação? Além disso, há risco de o gás presente no fluxo bifásico se acumular nas tubulações de saída da bomba, em decorrência da mistura com outras tubulações?
Há algum problema, parece que algo não está certo. Por favor, o autor do tópico envie um esboço, indicando as especificações dos tubos de entrada e saída, para onde vão as saídas e a pressão de operação dos equipamentos envolvidos. Vamos analisar isso juntos.
Não sei se o seu problema foi resolvido. Se não for, sugiro que você feche as válvulas em etapas, a fim de verificar a potência da bomba. Parece que a bomba escolhida é inadequada para as necessidades