Tanque de selo a chama

2016-02-23View Original

Thread Content

No SH3009, a quantidade de água efetiva no reservatório de vedação de água, conforme especificado em 8.2.5, deve ser suficiente para garantir que o tubo vertical de entrada do reservatório fique completamente cheio de água por uma distância de 3 metros, em caso de pressão negativa na rede de distribuição de gases inflamáveis. Se for necessário que o tubo vertical tenha 3 metros de comprimento, será que o diâmetro do equipamento precisa ser maior que 3 metros?
Reply #22016-02-23
O tubo é bem menor que o pote, não é? O tubo vertical tem 3 metros de altura. Vamos calcular o seu volume!
Reply #32016-02-23
Está bem claro, não é? A altura de 3 metros do tubo de entrada; por exemplo, no caso de um tubo de descarga de gases inflamáveis com diâmetro DN200, a quantidade de água economizada é igual àquela que seria economizada se fosse utilizado um tubo com o mesmo diâmetro, mas com comprimento superior a 3 metros. Ou seja, 3,14*0,1*0,1*3 = 0,1 metros cúbicos
Reply #42016-02-23
Ou seja, mesmo que o diâmetro do tanque de separação seja inferior a 3 m, a altura vertical da tubulação de entrada do tanque ainda precisa ser de 3 m. Se a sucção for feita horizontalmente, a altura de 3 m não terá sentido algum
Reply #52016-02-23
Tubos horizontais não têm sentido; a função do selo de água é impedir a entrada de água, por meio da diferença de pressão gerada pela coluna de água. Se o tubo for horizontal, não será possível criar essa diferença de pressão
Reply #62016-02-24
O tubo vertical tem 3 metros de comprimento, incluindo a parte dentro do tanque e a parte fora dele. . .
Reply #72016-02-24
É possível encher o tanque de reação com nitrogênio? Se possível, conecte uma linha de nitrogênio à linha de importação e mantenha-a aberta o tempo todo. Dessa forma, a umidade na entrada de alimentação será muito menor, e os grânulos em pó não se aglomerarão com facilidade.
Reply #82016-02-24
No SH3009, versão 4.0.25, a altura do selo de água no tanque de selagem deve ser suficiente para impedir que haja retrocesso de chama no sistema de emissão, em condições normais de operação. Além disso, é necessário garantir que os gases emitidos, em caso de acidente, possam ultrapassar o selo de água e chegar até a tocha de combustão. O tubo de admissão do tanque de selagem aquática deve estar a 3 m acima do nível máximo de líquido controlado pela selagem. Quando existem medidas para a recuperação de gases inflamáveis, a altura do tubo também deve ser determinada com base nas necessidades do usuário ou na pressão controlada pelo tanque de gás.
Reply #92016-03-02
O que acontece nesse caso é que, se houver uma explosão dentro do tanque devido ao retorno da chama, o nível da água no tanque de vedação cria instantaneamente uma pressão hidráulica, que comprime o tubo de alívio. A distância de compressão é de pelo menos 3 metros; isso não depende do diâmetro do tubo de alívio, mas sim da altura entre o tubo de alívio e o tanque de vedação. A principal função do tanque de vedação é evitar o retrocesso.
Reply #102016-03-02
Qual é a relação entre a altura do tubo vertical de três metros e seu diâmetro?
Reply #112016-03-03
Tem a ver com o diâmetro do equipamento; quanto maior o diâmetro, menor pode ser o tubo vertical
Reply #122016-12-06
Já disse para você: esse tubo vertical inclui as partes dentro e fora do tanque. Não sei como você entende isso. Já vi a estrutura de um tanque com selo de água?
Reply #132016-12-15
Quero dizer, se o diâmetro do equipamento for grande, o tubo vertical externo será mais curto, não é?
Reply #142016-12-16
Relativamente falando, certamente será um pouco mais curto, pois uma parte fica dentro do tanque. Também depende da altura total do trecho de tubulação. Não faz sentido se preocupar com isso; basta que seja atendido o requisito mínimo de 3 metros
Reply #152016-12-23
Basta seguir diretamente a norma da indústria SH3009-2016 para resolver esse problema.
Reply #162017-01-12
Obrigado:handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.