Descrição do bloqueio lógico

2016-02-24View Original

Thread Content

  Programa de interligação da válvula de oxigênio no tubo principal de oxigênio: A válvula de corte do tubo principal de oxigênio 1 deve estar aberta, E a válvula de alívio do tubo principal de oxigênio 3 deve estar fechada. A válvula de corte do tubo principal de oxigênio 2 deve estar aberta. Ou então, a válvula de corte do tubo principal de oxigênio 1 deve estar fechada, E a válvula de alívio do tubo principal de oxigênio 3 deve estar aberta. Pode explicar o que isso significa?
Reply #22016-02-24
As válvulas de corte dos tubos principais de oxigênio 1 e 2 estão abertas; a válvula de alívio está fechada. Se a válvula de corte 1 ou 2 for fechada, ocorre um corte, e a ventilação é ativada. Não sei se a expressão ficou clara.
Reply #32016-02-24
O que quero dizer é: a lógica da primeira parte já inclui a função lógica “ou” da segunda parte, e a segunda parte também já inclui a primeira parte. Não seria isso uma repetição?
Reply #42016-02-25
Este tópico foi editado pela última vez por HEJIYUER em 25/02/2016, às 00:24. Se for uma configuração de válvulas com “duplo corte” + “descarga intermediária”, seria mais lógico proceder da seguinte maneira: 1. Após o sinal de interrupção ser emitido, a válvula de descarga se abre automaticamente após alguns segundos de atraso. Os sinais DO das três válvulas (que representam os comandos de intertravamento das válvulas) são combinados, por meio do operador “XOR”, com os sinais de posição de cada válvula, a fim de detectar falhas no sistema de intertravamento e alertar o operador. 2. É fornecido um botão de redefinição separado para a válvula de descarga; ele serve apenas para redefinir a válvula de descarga (ou seja, fechá-la). Nesse caso, o alarme “XOR” continua ativo, servindo como aviso para o operador. 3. 2 Não foi feita nenhuma chamada à polícia, e como todas as condições para dirigir estavam atendidas, o botão de reinitialização da válvula de interrupção foi pressionado. Assim, as duas válvulas se abriram e o sistema voltou a funcionar. A razão pela qual não se utilizam os sinais “OU” e “NÃO” relacionados à posição da válvula nas entradas de intertravamento é porque se considera que há uma probabilidade alta de omissão de sinais incorretos por parte da posição da válvula. Já os sinais de comando dos solenóides são considerados “confiáveis”, caso contrário, não seria possível realizar as ações de intertravamento. @jiaguoyun @Arco grande para cavalo grande

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.