HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Peço a todos que ajudem a resolver o problema

2016-02-24View Original

Thread Content

A situação no local é a seguinte: as válvulas estão funcionando de maneira intermitente, ou seja, o vástago da válvula se move para cima e para baixo em pequenas distâncias, e isso acontece com grande frequência. No entanto, os valores indicados pelo manômetro da válvula de pressão e pelo manômetro na saída do posicionador permanecem estáveis, sem nenhuma flutuação. Quando a válvula é removida da linha de processo, ela se ajusta normalmente, e o seu funcionamento também fica normal. Mas, assim que o fluido começa a fluir através dela, esse problema aparece novamente
Reply #22016-02-24
Após a remoção da válvula, seu ajuste é normal. Mas, quando ela é inserida nas tubulações de processo, acontece algo estranho: se o vástago da válvula oscilar para cima e para baixo, então o valor indicado pelo manômetro na saída do posicionador também deveria oscilar, não é?
Reply #32016-02-24
Já aconteceu com vocês também, não é?
Reply #42016-02-24
Preciso de ajuda! Por favor, alguém me ajude, por favor!!!
Reply #52016-02-24
Preciso de ajuda! Por favor, alguém me ajude, por favor!!!
Reply #62016-02-24
:Será que não há ninguém neste horário?
Reply #72016-02-24
Que tristeza, que dor no coração :( (:' (:' (:' (:' (:' (:' (:'
Reply #82016-02-24
Você forneceu poucas informações. Pelo menos: as variações reais de pressão antes e depois da válvula, o meio utilizado, a temperatura, o diâmetro do assento da válvula, o tipo de válvula, o modelo do atuador, e em quais condições ocorre o movimento irregular da válvula
Reply #92016-02-25
Verifique se o ajuste PID da válvula está adequado Deve ser esse o problema!!
Reply #102016-02-25
Que tipo de válvula? Pressão de operação e pressão de projeto, meio de operação, presença de perturbações, estrutura do atuador, se há mudança de diâmetro antes e depois da válvula
Reply #112016-02-25
Primeiro, coloque em modo de ajuste manual para verificar se a válvula apresenta flutuações. Se houver flutuações, isso indica que fatores como a diferença de pressão antes e depois do tubo de processo estão envolvidos, além de uma rigidez insuficiente na saída da válvula. No caso do ajuste automático, o problema está nos parâmetros PID
Reply #122016-02-25
Já aconteceu comigo antes: o técnico disse que era falta de ar. Você pode tentar afrouxar um pouco a conexão entre o motor e a haste de feedback, e assim ficará resolvido! Antes, no meu caso, sempre que eu fazia um disparo, o dispositivo balançava para lá e para cá automaticamente; mas a ajuste manual não causava problemas! (Válvula reguladora de assento único com localizador mecânico)
Reply #132016-02-25
1》Verifique se há algum problema nas configurações dos parâmetros do PID. 2》Se os parâmetros PID estiverem corretos, então é porque a posição da válvula de regulação está muito baixa, o que causa o fenômeno de cavitação; nesse caso, o corpo da válvula oscila bastante para cima e para baixo. Solução: Ajuste a posição “0” da sua válvula de regulação para um valor um pouco mais alto. Isso acontece porque a válvula de regulação não foi escolhida corretamente no início
Reply #142016-02-25
Concordo com o que disse o amigo de cima: tente primeiro ajustar o localizador da válvula para modo manual, para ver se ocorre flutter em uma determinada abertura. Se ainda houver respiração, é porque a rigidez de saída da válvula não é suficiente; se não houver problemas, então deve ser um problema na saída do sinal. Depois, é preciso verificar se o medidor de vento está funcionando normalmente.
Reply #152016-02-25
Antigamente, ao abrir a válvula de drenagem, o vástago da válvula também tremia, devido aos impactos causados pelo fluxo do fluido no vástago. O meio não flui de forma contínua em feixes, e a presença de ar faz com que haja vibrações. A diferença de pressão antes e depois da válvula pode ser grande. Se limitarmos o fluxo com as válvulas localizadas antes e depois dela, o intervalo de regulação dessa válvula não será tão grande, o que talvez resolva o problema

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.