Thread Content
Em linhas de óleo pesado, como refino, lama, seção intermediária, etc., sempre há vazamento de óleo entre a válvula e o flange. Já apertei várias vezes, mas o óleo ainda solta fumaça e pinga. É muito feio pendurar o cano. Por favor ajude!
O plano do flange não está paralelo ou apertado incorretamente, o que danifica a junta de vedação.
Bem, não me atrevo a apertar agora. Só posso esperar que a junta seja substituída durante a manutenção.
Há um procedimento de aperto de parafuso na seção Haichuan ppt que você pode dar uma olhada.
Na verdade, se estas peças estiverem chamuscadas, o efeito será melhor do que se as apertar!
Sim, mas este método é viável quando o volume de vazamento é pequeno. Mas como lidar com o coque irregular e o vazamento quando o volume do vazamento é grande? Esse vazamento também é comum em nossos equipamentos atualmente.
A coqueificação geralmente é um pequeno vazamento. Se for muito grande, você ainda precisa encontrar outras maneiras de resolvê-lo!
Como posso entrar em contato com você? Podemos nos comunicar e a tecnologia Fu Shilan pode reparar vazamentos, vazamentos, corrosão por penetração e outros problemas online! Deixe seus dados de contato?
Podem ser adicionadas molas prato, pois o vazamento geralmente é causado por mudanças de temperatura.
Há fumaça saindo da área do vazamento? Deveria ser melhor cobri-lo com vapor.
Não considere apenas o problema da junta, mas também se o flange está aberto ~~ Se as condições permitirem, o suporte pode ser apertado~~
Encontre a equipe de construção de vazamento de pressão para fazer o check-in!
Encontre a equipe de construção de vazamento de pressão para fazer o check-in!
Este soco parece não ter efeito sobre esta temperatura. A cola injetada após o punção não é adequada para esta temperatura (especialmente pasta de óleo, óleo re-refinado e óleo Yizhong)
É causado pelo ponto de temperatura errado durante o aquecimento ou pela falta de aquecimento. Mais difícil de resolver.
Se o vazamento for grande, este método deverá ser usado.
Sim, basta uma cola com resistência à temperatura de 500°C.