Por que os dados acumulados de vazão do DCS não coincidem com os dados acumulados do medidor de vazão em massa?

2016-02-26View Original

Thread Content

Como é bem sabido, o medidor de vazão por massa é atualmente o instrumento mais preciso para a medição de vazões. No entanto, nas aplicações cotidianas, observamos que o valor acumulado da vazão medido pelo medidor de vazão por massa não corresponde ao valor acumulado da vazão transmitido ao DCS (em formato analógico). Alguém poderia explicar qual é a razão disso e sugerir maneiras de fazer com que os dois valores fiquem compatíveis?
Reply #22016-02-26
É pouco provável que seja exatamente igual, pois o valor acumulado pelo medidor de vazão em massa passa por menos etapas. Os dados de medição do medidor de vazão em massa precisam passar por conversão digital-analógica para serem transformados em sinais de 4–20 mA, que são então transmitidos para o barramento de segurança. De lá, esses sinais chegam à placa de entrada analógica do DCS, onde são convertidos novamente em sinais digitais. Há muitos passos intermediários nesse processo.
Reply #32016-02-26
Não sei qual é o método utilizado para acumular os dados do medidor de vazão em massa no lado do DCS: se são os pulsos enviados pelo medidor para o DCS, ou se é um sinal de 4-20mA que é enviado ao DCS. Quando se envia sinais pulsados para o DCS, é preciso verificar se o ciclo de varredura do DCS é longo; alguns pulsos não são contabilizados. Além disso, quando sinais analógicos são enviados para o DCS, eles podem sofrer alguma distorção devido aos intermediários no processo de transmissão. Além disso, a precisão dos cálculos com números reais no interior do medidor de vazão é diferente da precisão dos cálculos com números reais no processador do DCS, o que também pode causar discrepâncias nos resultados obtidos em ambos os sistemas. Desde que não haja uma diferença muito grande, deve ser aceitável.
Reply #42016-02-26
Se o medidor de vazão local for transmitido ao sistema DCS por meio de comunicação, os dados dos dois lados devem ser idênticos. Se a transmissão for feita por sinal de 4~20mA, haverá erros na conversão do sinal, na precisão dos cartões e no algoritmo de acumulação; com o tempo, isso fará com que os valores acumulados não correspondam aos valores reais no local. Se for feito por meio da contagem de pulsos, a precisão será um pouco melhor do que com o sinal de corrente, mas ainda assim não coincidirá com os dados em campo.
Reply #52016-02-27
Olhe para o período de amostragem do DCS, o período calculado. Pessoalmente, acho que se deve usar a comunicação PROFIBUS
Reply #62016-06-19
Este tópico foi editado pela última vez por massflowmeter em 21/06/2016, às 09:22. Desculpe, estou apagando o meu próprio tópico.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.