Thread Content
Há uma dúvida: no sistema Zhejiang University DCS, durante a configuração, as válvulas de controle podem ser configuradas para funcionar em modo “aberto com ar” ou “fechado com ar”, ou ainda com saída positiva ou negativa, de acordo com as condições reais da válvula de controle no local. Gostaria de saber qual é a função dos modos “ação positiva” e “ação negativa” na representação do circuito no diagrama de fluxo. O que eles fazem? E, se o sinal enviado não corresponder às condições da válvula de controle no local, é possível alterar diretamente o modo de ação positiva ou negativa nessa representação do circuito?
A ação direta e a ação reversa estão relacionadas ao controle automático, e não têm relação com o funcionamento das válvulas em modo “aberto por ar” ou “fechado por ar”. A saída direta significa que 100% corresponde a 20 mA; já a saída reversa significa que 100% corresponde a 4 mA. Geralmente, para válvulas que se abrem por ar, utiliza-se a saída direta, enquanto para válvulas que se fecham por ar, utiliza-se a saída reversa. Claro, também é preciso levar em consideração o posicionador. O Logic 3200 permite escolher entre 4 mA para posição completamente aberta ou 20 mA para a mesma posição
Esse problema do efeito direto e indireto já foi levado a vários níveis teóricos, o que gera muitos problemas desnecessários. É fácil determinar qual é o efeito direto e qual é o efeito indireto; você pode procurar informações no Google. Não quero me dar ao trabalho de explicar mais. Não há necessidade de usar nenhum tipo de feedback negativo. Quanto mais se tenta resolver isso, mais confuso fica. O que você precisa fazer é fazer com que os parâmetros de processo voltem ao seu valor original. Vou dar um exemplo que criei: PV: Valor medido instantaneamente; SV: Valor definido; MV: Grau de abertura da válvula. Quando PV > SV, a válvula FC/FLC deve se abrir mais – efeito direto. A válvula deve se fechar mais – efeito indireto. Quando PV > SV, a válvula FO/FLO deve se abrir mais – efeito indireto. A válvula deve se fechar mais – efeito direto. No caso dos circuitos de fluxo, quando o sensor e a válvula estão no mesmo tubo: o aumento do fluxo faz com que o grau de abertura da válvula diminua. Nos circuitos de temperatura, quando o sensor e a válvula estão no mesmo tubo: em processos de aquecimento, o aumento da temperatura faz com que o grau de abertura da válvula diminua. Em processos de resfriamento, o aumento da temperatura faz com que o grau de abertura da válvula aumente. Nos circuitos de nível, quando o sensor e a válvula estão no mesmo tubo: no tubo de saída inferior, o aumento do nível faz com que o grau de abertura da válvula aumente. No tubo de entrada superior, o aumento do nível faz com que o grau de abertura da válvula diminua. Nos circuitos de pressão, quando o sensor e a válvula estão no mesmo tubo: se o sensor estiver à frente da válvula, o aumento da pressão faz com que o grau de abertura da válvula aumente. Se o sensor estiver atrás da válvula, o aumento da pressão faz com que o grau de abertura da válvula diminua. Além disso, eu sugiro que, ao escolher entre efeito direto e indireto para o regulador, você sempre escolha o tipo FC. Se for FO, adicione um inversor na saída, assim garantimos que qualquer válvula tenha 4mA correspondendo à menor abertura e 20mA correspondendo à maior abertura. Com isso, podemos encerrar este tópico. Parabéns! ! ! ! ! ! ! !
Hehe, acidentalmente enviei 2 posts iguais. Atraso do sb