Foram consultadas as duas unidades dos dois projetos: no Projeto A, o refluxo da coluna de destilação de água ácida é FO, enquanto a coluna de regeneração do líquido de amônia é FC. No Projeto B, o refluxo da coluna de destilação de água ácida é FC, e a coluna de regeneração do líquido de amônia é FO. Está tudo completamente confuso. . Por favor, quem for especialista, possa ajudar a analisar qual é o melhor. O(∩_∩)O Obrigado!
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 26/02/2016, às 16:33. Quanto à escolha entre o modo “aberto” e “fechado” do válvula de controle de fluxo na saída da bomba, para evitar que o fluido volte ao seu lugar em caso de interrupção no funcionamento da bomba, é realmente difícil tomar uma decisão: se a válvula for fechada, há risco de a bomba ser danificada; se for aberta, há risco de o fluido voltar ao seu lugar. Mas, no caso da bomba de refluxo de ácido, como ela não tem problema com o fluxo reverso, é melhor optar por um válvula de ventilação. Somos quatro conjuntos: três para fechar o fluxo de ar e um para abrir. Antes, realmente não prestei atenção nisso. O que eu prestava atenção era no controle de fluxo, no controle de líquido e no controle de pressão da torre de desulfuração, além de outros válvulas de regulação para evitar a mistura dos meios e a sobpressão nos equipamentos.
Este tópico foi editado pela última vez por longkui1990 em 26/02/2016, às 18:55. É realmente complicado, pois cada um tem seu próprio ponto de vista. Depois, por medo de que a bomba ficasse vazia, decidiram usar o método FC
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 26/02/2016, às 19:07. Um fluxo excessivo na bomba faz com que ela pare de funcionar. Isso não causa danos à bomba em si; o que acontece primeiro é a destruição do selo da bomba. No pior dos casos, pode haver uma explosão Eixo. Isso também pode causar superaquecimento da caixa do rolamento. Já vi casos em que o sistema foi desligado assim que começou a soltar fumaça; em casos graves, pode até haver incêndio.
A bomba centrífuga não consegue suportar pressão, certo? O dano causado pelo esvaziamento deve ser ainda maior, não é?
Se o tempo de retenção for curto, tudo bem. Mas, se o tempo for longo, o meio em questão vai esquentar e se vaporizar. Isso causará vazamentos na bomba, vibrações, danos nas vedações e nos rolamentos; Não é preciso esperar que a bomba esvazie completamente; ou a bomba já parou de funcionar devido ao sobrecarga, ou alguém já saiu para fechar as válvulas de regulação.
Isso também significa, com certeza, que o material de entrada é FC; assim, não há material entrando. Se houver FO no local de refluxo, o tanque de refluxo será esvaziado em pouco tempo