Há vazamento de água com alto ponto de inflamação do resíduo de gaseificação da Texaco no orifício da tubulação de esgoto; ainda é possível continuar em operação?
Há vazamentos no corpo do tanque de alta inflamabilidade e no trecho curto do tubo de entrada de água escura!
Já tentei, mas este produto não é muito eficaz para vedar vazamentos. No início, consegue funcionar por cerca de uma semana, mas, com o passar do tempo, deixa de ser eficaz para conter os vazamentos!
1. Não há tubulações de reserva? Aqui, projetamos um sistema de reserva 1:1, que inclui tubulações, válvulas de regulação e conexões de bypass. 2. Deve-se utilizar conexões de bypass padrão entre a válvula de regulação e a última válvula de interrupção; essas conexões devem ser preparadas com antecedência, para que possam ser substituídas rapidamente após a troca dos tubos.
Sugestões pessoais são bem-vindas; caso haja erros, espero que sejam corrigidos. 1. Prepare o soldador e os materiais (um tanque de amortecimento com altura de aproximadamente 1,5 m). 2. Reduza a carga do forno de gasificação; faça com que a pressão do sistema caia para 1 MPa. Além disso, direcione a água negra resultante da gasificação e a água negra resultante do processo de lavagem para o sistema de destilação. 3. No local, realize a vaporização e a lavagem do gás de alto ponto de inflamação; abra a válvula de alívio para que o gás possa ser liberado. A válvula de controle do gás de alto ponto de inflamação deve ser ajustada para 100%, a fim de reduzir a pressão. 4. Remova o componente de alta inflamabilidade do processo de vaporização; instale um tanque de amortecimento abaixo da válvula de regulação automática de alta inflamabilidade, e faça a soldagem correta dos conexões necessárias. 5. O sistema desliga a água, a pressão volta ao normal e a carga é aumentada.
O seu plano é o mesmo que cortar a gasificação, e eu não posso aceitar isso!
Temos também casos assim: se não for feita a remoção do gás para vaporização, a válvula que leva o gás de alto ponto de ebulição ao trocador de calor é aberta a 100%, e a válvula de alívio no local também é aberta a 100%. O nível do líquido de alto ponto de ebulição é esvaziado, e a pressão é reduzida para pelo menos 0,4 MPa. Mesmo assim, ainda há vazamentos significativos no local, e não é possível realizar soldas de reparo. Então, vamos ver se é possível fazer o vedamento sob pressão, colocando grampos.
Usar grampos nessa área também não é eficaz; há poeira na água, o que causa desgaste rápido.