Ação e reação do localizador

2016-02-27View Original

Thread Content

Há uma válvula reguladora de posicionamento de contra-ação; escolha FO. Quando o braço de feedback do posicionador se solta, a válvula reguladora fica completamente aberta ou completamente fechada? P: Ao avaliar o estado de funcionamento da válvula em caso de falha, devemos levar em consideração a ação direta ou indireta do posicionador? A condição anterior é uma armadilha?
Reply #22016-02-27
Este tópico foi editado pela última vez por Dragão Errante em 27/02/2016, às 12:23. Não entendo muito bem a expressão “reação da válvula de regulação do localizador”. Mas, em geral, quando se fala em reação de uma válvula, refere-se a válvulas de fechamento por pressão de ar. ““FO” significa: falha na válvula, a válvula está em posição aberta. Mas, quando o vástula de feedback do posicionador se solta, não é possível determinar o estado atual da válvula (geralmente, o vástula de feedback do posicionador da válvula não se solta). Ao avaliar as condições que causam a interrupção do funcionamento da válvula, geralmente não levamos em consideração a possibilidade de o vástago da válvula se soltar. O que importa é saber qual é o estado da válvula em caso de interrupção súbita do fornecimento de energia ou de gás. Portanto, avaliar o interruptor de falha também significa avaliar a ação direta e reversa da válvula ; Exemplo: Falha ligada = abrir/fechar = reação. Anexo: FC ; FO ; FL ; FLC ; Os estados de comutação de falha dessas válvulas FLO são indicadores estabelecidos pelo processo produtivo; eles devem atender aos requisitos do projeto de segurança. Nossos instrumentos de medição não têm poder de escolha quanto a isso. FC: Falha na válvula, a válvula está em posição fechada.
FO: Falha na válvula, a válvula está em posição aberta.
FL: Falha na válvula, a válvula está na posição final e permanece nela.
FLC: Falha na válvula, a válvula mantém sua posição, mas tende a se fechar, ficando finalmente em posição fechada.
FLO: Falha na válvula, a válvula mantém sua posição, mas tende a se abrir, ficando finalmente em posição aberta
Reply #32016-02-27
Esta é uma das questões do nosso exame: um posicionador de ação direta – quando a entrada do posicionador aumenta, a saída também aumenta; isso é chamado de ação direta; Posicionador de reação: quando a entrada do posicionador aumenta e a saída diminui, isso é chamado de reação ; O braço de feedback do localizador não vai cair, certo? FO refere-se a uma falha na fonte de gás ou a falhas em todas as válvulas?
Reply #42016-02-27
A válvula fica fora de controle quando a haste de feedback se solta, e isso não tem relação com FO e FC. FO e FC partem do pressuposto de perda de ar e de energia elétrica
Reply #52016-02-27
Em geral, se o braço de feedback da válvula se soltar, a válvula não funcionará e permanecerá no seu estado original, certo? A situação de FC e FO só ocorre em caso de interrupção da alimentação elétrica.
Reply #62016-02-27
A válvula de regulação e o posicionador da válvula formam um circuito de realimentação negativa. Quando o vástago da válvula se solta, não há mais realimentação; nesse caso, o ganho de amplificação torna-se infinito, ou seja, a saída do posicionador fica no valor extremo, seja o máximo ou o mínimo. Para o localizador de reação, sua saída deve ser “0”. A resposta correta deve ser determinada por meio da análise do esquema de princípio do localizador.
Reply #72016-02-27
Você mesmo mencionou dois problemas. Primeiro, para determinar o estado de abertura ou fechamento da válvula em caso de emergência, é preciso saber se ela é de ação dupla ou simples. Em geral, as válvulas de regulação de ação dupla mantêm sua posição sem mudanças durante uma emergência; apenas as válvulas de ação simples podem ficar completamente abertas ou fechadas. No entanto, a decisão sobre se a válvula deve ficar aberta ou fechada em caso de falha não cabe aos instrumentos de medição, mas sim ao projeto do processo. A definição de emergência também não inclui a perda do eixo de retorno; a emergência é definida como interrupção de energia elétrica ou de fornecimento de gás, ou então pelo modo de emergência especificamente projetado no sistema DCS. Em segundo lugar, realmente acontece de o haste de feedback do localizador se soltar. Isso ocorre tanto nos localizadores mecânicos da YTC, da Coreia do Sul, quanto nos localizadores inteligentes da Siemens. Quando a haste de feedback da YTC se solta, a válvula fica parada na posição em que ela se soltou. Se for enviado um sinal de controle, a válvula vai se comportar com base no valor de corrente correspondente àquela posição. Se esse valor for maior, a válvula se abrirá completamente; se for menor, ela se fechará completamente (é claro que é preciso levar em consideração o efeito direto e indireto da válvula). Nos localizadores inteligentes da Siemens, se a haste de feedback se soltar, aparecerá um símbolo de erro no canto inferior direito da tela LCD do localizador, parecido com um raio. Nesse caso, a válvula não funcionará temporariamente Eu também já consertei um tipo de válvula de regulação de localização inteligente, de fabricação nacional. Quando a alimentação de ar é interrompida, a válvula se fecha. Se for enviado um sinal de “0%” ao localizador a partir de qualquer valor de posição da válvula, diferente de 1%, o localizador bloqueia imediatamente, e a válvula permanece na posição definida pelo usuário. É necessário desligar e ligar a energia novamente para que ela funcione novamente. Portanto, a situação que você descreveu precisa ser analisada com mais detalhes!
Reply #82016-02-28
Portanto, a ação e reação correspondem às formas de abertura e fechamento do fluxo de ar; isso está relacionado à segurança do processo, e não ao controle. O braço de feedback se soltou; nunca vi isso acontecer. Talvez existam casos assim, mas só vi situações em que a mola de fixação do braço de feedback se soltava… Isso não é considerado um defeito, mas sim uma situação de perda de controle. É como se o localizador estivesse danificado, e não é possível determinar a saída do sistema. FO refere-se a uma falha na fonte de gás, mas eu acho que o estado de perda de sinal também pode levar ao retorno a um estado de falha. Portanto, eu entendo o estado de falha como: falha na fonte de gás e perda de sinal.
Reply #92016-02-28
O mestre de cima já explicou tudo com muita detalhe. Só vou falar do que sei: nunca encontrei localizadores inteligentes. As válvulas mecânicas já existiram; atualmente, as válvulas de regulação utilizadas em nossa fábrica são todas do tipo “gaiola” (o núcleo da válvula não pode ser alterado – apenas o atuador pode ser usado para fazer as alterações. Quando o ar entra pela parte superior da membrana, a configuração é FO; quando entra pela parte inferior, é FC). A configuração FC ou FO já determina o sentido de funcionamento do posicionador da válvula, e isso não pode ser alterado. Como o curso do braço de feedback e da válvula deve gerar um feedback negativo, ou seja, quando não há mais feedback, o fator de amplificação torna-se infinito; portanto, a saída do posicionador fica no limite, seja no valor máximo ou mínimo. Quando a haste de feedback se solta,, devido à ação da gravidade, ela se move para baixo. Assim, a haste da válvula se move para cima, fazendo com que as válvulas FO.FC fiquem completamente abertas.
Reply #102016-02-28
Acho que ainda prefiro o que o senhor do 6º andar disse: convidamos a todos a discutir
Reply #112016-03-04
Sua válvula de controle é do tipo FO, o que significa que ela se abre quando há perda de ar. Bom, o localizador é um localizador de reação: quando a entrada aumenta, a saída diminui. Por exemplo: uma saída de 20 mA resulta em uma pressão de ar de 0, ou seja, não há pressão de ar, e a válvula fica aberta. Durante a operação, devido à queda da haste de feedback, não é possível criar um feedback negativo; nesse caso, a válvula de controle se abre completamente.
Reply #122016-03-04
Ação e reação são a forma de abrir e fechar o chi? ? ? Existem dois tipos de ação, positiva e negativa. Uma delas é a ação do vástago da válvula de regulação: quando o vástago se move para baixo, há ação positiva; quando o elemento da válvula está posicionado corretamente, isso significa que a válvula está fechada. Quando o vástago se move para cima, com o elemento da válvula ainda no lugar correto, a válvula fica aberta. A outra ação é a do regulador: quando a entrada aumenta, a saída também aumenta – isso é chamado de ação positiva. Quando a entrada diminui, a saída também diminui – isso é chamado de ação negativa. A saída também possui uma saída positiva e uma negativa: a saída positiva significa que, quando há 4 mA de entrada, a abertura é de 0%; já a saída negativa significa que, com 4 mA de entrada, a abertura é de 100%.
Reply #132016-03-04
Isso se refere à própria válvula, em um nível microscópico, dividindo-a nas ações de atuação do atuador e do posicionador. Mas, no contexto da automação industrial, a válvula é um todo; o funcionamento da “válvula” consiste em abrir e fechar com o uso de ar. Dependendo do ponto de vista, realmente existem respostas diferentes.
Reply #142016-03-04
Bem, você pode entender assim: afinal, hoje em dia é raro encontrar casos de o núcleo da válvula estar instalado de forma invertida.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.