Thread Content
Há uma válvula reguladora de posicionamento de contra-ação; escolha FO. Quando o braço de feedback do posicionador se solta, a válvula reguladora fica completamente aberta ou completamente fechada? P: Ao avaliar o estado de funcionamento da válvula em caso de falha, devemos levar em consideração a ação direta ou indireta do posicionador? A condição anterior é uma armadilha?
Este tópico foi editado pela última vez por Dragão Errante em 27/02/2016, às 12:23. Não entendo muito bem a expressão “reação da válvula de regulação do localizador”. Mas, em geral, quando se fala em reação de uma válvula, refere-se a válvulas de fechamento por pressão de ar. ““FO” significa: falha na válvula, a válvula está em posição aberta. Mas, quando o vástula de feedback do posicionador se solta, não é possível determinar o estado atual da válvula (geralmente, o vástula de feedback do posicionador da válvula não se solta). Ao avaliar as condições que causam a interrupção do funcionamento da válvula, geralmente não levamos em consideração a possibilidade de o vástago da válvula se soltar. O que importa é saber qual é o estado da válvula em caso de interrupção súbita do fornecimento de energia ou de gás. Portanto, avaliar o interruptor de falha também significa avaliar a ação direta e reversa da válvula ; Exemplo: Falha ligada = abrir/fechar = reação. Anexo: FC ; FO ; FL ; FLC ; Os estados de comutação de falha dessas válvulas FLO são indicadores estabelecidos pelo processo produtivo; eles devem atender aos requisitos do projeto de segurança. Nossos instrumentos de medição não têm poder de escolha quanto a isso. FC: Falha na válvula, a válvula está em posição fechada.
FO: Falha na válvula, a válvula está em posição aberta.
FL: Falha na válvula, a válvula está na posição final e permanece nela.
FLC: Falha na válvula, a válvula mantém sua posição, mas tende a se fechar, ficando finalmente em posição fechada.
FLO: Falha na válvula, a válvula mantém sua posição, mas tende a se abrir, ficando finalmente em posição aberta
Esta é uma das questões do nosso exame: um posicionador de ação direta – quando a entrada do posicionador aumenta, a saída também aumenta; isso é chamado de ação direta; Posicionador de reação: quando a entrada do posicionador aumenta e a saída diminui, isso é chamado de reação ; O braço de feedback do localizador não vai cair, certo? FO refere-se a uma falha na fonte de gás ou a falhas em todas as válvulas?
A válvula fica fora de controle quando a haste de feedback se solta, e isso não tem relação com FO e FC. FO e FC partem do pressuposto de perda de ar e de energia elétrica
Em geral, se o braço de feedback da válvula se soltar, a válvula não funcionará e permanecerá no seu estado original, certo? A situação de FC e FO só ocorre em caso de interrupção da alimentação elétrica.
A válvula de regulação e o posicionador da válvula formam um circuito de realimentação negativa. Quando o vástago da válvula se solta, não há mais realimentação; nesse caso, o ganho de amplificação torna-se infinito, ou seja, a saída do posicionador fica no valor extremo, seja o máximo ou o mínimo. Para o localizador de reação, sua saída deve ser “0”. A resposta correta deve ser determinada por meio da análise do esquema de princípio do localizador.
Você mesmo mencionou dois problemas. Primeiro, para determinar o estado de abertura ou fechamento da válvula em caso de emergência, é preciso saber se ela é de ação dupla ou simples. Em geral, as válvulas de regulação de ação dupla mantêm sua posição sem mudanças durante uma emergência; apenas as válvulas de ação simples podem ficar completamente abertas ou fechadas. No entanto, a decisão sobre se a válvula deve ficar aberta ou fechada em caso de falha não cabe aos instrumentos de medição, mas sim ao projeto do processo. A definição de emergência também não inclui a perda do eixo de retorno; a emergência é definida como interrupção de energia elétrica ou de fornecimento de gás, ou então pelo modo de emergência especificamente projetado no sistema DCS. Em segundo lugar, realmente acontece de o haste de feedback do localizador se soltar. Isso ocorre tanto nos localizadores mecânicos da YTC, da Coreia do Sul, quanto nos localizadores inteligentes da Siemens. Quando a haste de feedback da YTC se solta, a válvula fica parada na posição em que ela se soltou. Se for enviado um sinal de controle, a válvula vai se comportar com base no valor de corrente correspondente àquela posição. Se esse valor for maior, a válvula se abrirá completamente; se for menor, ela se fechará completamente (é claro que é preciso levar em consideração o efeito direto e indireto da válvula). Nos localizadores inteligentes da Siemens, se a haste de feedback se soltar, aparecerá um símbolo de erro no canto inferior direito da tela LCD do localizador, parecido com um raio. Nesse caso, a válvula não funcionará temporariamente Eu também já consertei um tipo de válvula de regulação de localização inteligente, de fabricação nacional. Quando a alimentação de ar é interrompida, a válvula se fecha. Se for enviado um sinal de “0%” ao localizador a partir de qualquer valor de posição da válvula, diferente de 1%, o localizador bloqueia imediatamente, e a válvula permanece na posição definida pelo usuário. É necessário desligar e ligar a energia novamente para que ela funcione novamente. Portanto, a situação que você descreveu precisa ser analisada com mais detalhes!
Portanto, a ação e reação correspondem às formas de abertura e fechamento do fluxo de ar; isso está relacionado à segurança do processo, e não ao controle. O braço de feedback se soltou; nunca vi isso acontecer. Talvez existam casos assim, mas só vi situações em que a mola de fixação do braço de feedback se soltava… Isso não é considerado um defeito, mas sim uma situação de perda de controle. É como se o localizador estivesse danificado, e não é possível determinar a saída do sistema. FO refere-se a uma falha na fonte de gás, mas eu acho que o estado de perda de sinal também pode levar ao retorno a um estado de falha. Portanto, eu entendo o estado de falha como: falha na fonte de gás e perda de sinal.
O mestre de cima já explicou tudo com muita detalhe. Só vou falar do que sei: nunca encontrei localizadores inteligentes. As válvulas mecânicas já existiram; atualmente, as válvulas de regulação utilizadas em nossa fábrica são todas do tipo “gaiola” (o núcleo da válvula não pode ser alterado – apenas o atuador pode ser usado para fazer as alterações. Quando o ar entra pela parte superior da membrana, a configuração é FO; quando entra pela parte inferior, é FC). A configuração FC ou FO já determina o sentido de funcionamento do posicionador da válvula, e isso não pode ser alterado. Como o curso do braço de feedback e da válvula deve gerar um feedback negativo, ou seja, quando não há mais feedback, o fator de amplificação torna-se infinito; portanto, a saída do posicionador fica no limite, seja no valor máximo ou mínimo. Quando a haste de feedback se solta,, devido à ação da gravidade, ela se move para baixo. Assim, a haste da válvula se move para cima, fazendo com que as válvulas FO.FC fiquem completamente abertas.
Acho que ainda prefiro o que o senhor do 6º andar disse: convidamos a todos a discutir
Sua válvula de controle é do tipo FO, o que significa que ela se abre quando há perda de ar. Bom, o localizador é um localizador de reação: quando a entrada aumenta, a saída diminui. Por exemplo: uma saída de 20 mA resulta em uma pressão de ar de 0, ou seja, não há pressão de ar, e a válvula fica aberta. Durante a operação, devido à queda da haste de feedback, não é possível criar um feedback negativo; nesse caso, a válvula de controle se abre completamente.
Ação e reação são a forma de abrir e fechar o chi? ? ? Existem dois tipos de ação, positiva e negativa. Uma delas é a ação do vástago da válvula de regulação: quando o vástago se move para baixo, há ação positiva; quando o elemento da válvula está posicionado corretamente, isso significa que a válvula está fechada. Quando o vástago se move para cima, com o elemento da válvula ainda no lugar correto, a válvula fica aberta. A outra ação é a do regulador: quando a entrada aumenta, a saída também aumenta – isso é chamado de ação positiva. Quando a entrada diminui, a saída também diminui – isso é chamado de ação negativa. A saída também possui uma saída positiva e uma negativa: a saída positiva significa que, quando há 4 mA de entrada, a abertura é de 0%; já a saída negativa significa que, com 4 mA de entrada, a abertura é de 100%.
Isso se refere à própria válvula, em um nível microscópico, dividindo-a nas ações de atuação do atuador e do posicionador. Mas, no contexto da automação industrial, a válvula é um todo; o funcionamento da “válvula” consiste em abrir e fechar com o uso de ar. Dependendo do ponto de vista, realmente existem respostas diferentes.
Bem, você pode entender assim: afinal, hoje em dia é raro encontrar casos de o núcleo da válvula estar instalado de forma invertida.